Aktueller Inhalt von Beff89

  1. B

    SSL Konfig B&R

    Hallo, stehe gerade vor dem selben Problem. Muss von einem Webdienst die Daten auslesen (JSON) und dieser ist auch https. Muss man da wirklich eine SSL Konfig machen? Klappt es jetzt bei dir? Wie hast du es gelöst? Hast du eine schlaue Art den JSON String dann auch deine Variablen zu parsen?
  2. B

    Betriebsarten/Störungshandling bei Produktionslinie

    Wir machen das so. Die Stationen, welche in einem SFC Ablauf zusammen programmiert sind haben eine gemeinsame Betriebsart. Jetzt kann ich die Station auf Hand schalten und per Knopfdruck den Ablauf starten -> eigentlich das gleiche wie in Automat halt nur ein Zyklus pro Tastendruck. Zusätzlich...
  3. B

    Betriebsarten/Störungshandling bei Produktionslinie

    Die Hauptbetriebsarten Einricht/Hand/Automat haben wir sowieso auf jeder Visu Seite ersichtlich. Wenn nun Automat gedrückt wird, hätte ich alle Stationsautomaten auf Start gesetzt (also als ob bei jeder Station "Start" gedrückt werden würde). Somit kann die ganze Anlage mit einem Knopfdruck in...
  4. B

    Betriebsarten/Störungshandling bei Produktionslinie

    Ah genau das hatte ich mir gedacht. Bei einem Fehler die Station durch die Steuerung in den Stopp versetzen. Was macht deine Station denn wenn Acknowledge gedrückt wird? Zb wenn ein Zylinder die Endlage nicht erreicht, Fehler wird angezeigt, Station geht auf Stopp, Bediener drückt Acknowledge...
  5. B

    Betriebsarten/Störungshandling bei Produktionslinie

    Ja jeder Stopper oder auch Transfer (Werkzeugträger Querschieben oder senken/heben) sind eigene Stationen mit eigener Ablaufsequenz. Diese können ja auch alle parallel arbeiten deswegen. Also wäre bei deiner Lösung bei einem Fehler die Station eigentlich noch in Automatik. Das Personal drückt...
  6. B

    Betriebsarten/Störungshandling bei Produktionslinie

    Hallo zusammen Bis anhin habe ich grösstenteils kleine Maschinen die in Sich gekapselt funktionieren (zB Schleifautomaten/Fräsautomaten etc.) programmiert. Unsere Strategie hierbei ist eigentlich immer, dass wir über die gesamte Maschine eine Betriebsartenwahl haben (Einricht/Hand/Automat)...
  7. B

    SIL3 Encoder auf Rockwell SPS einlesen

    Hallo zusammen Gibt es eine Möglichkeit einen SIL3 Encoder sicher auf eine Rockwell SPS einzulesen? Bei Siemens ist dies ja schon länger möglich jedoch habe ich nichts dergleichen für Rockwell gefunden. Bis jetzt haben wir die SMX12 von BBH verwendet um das Fahrprofil sicher zu überwachen...