Aktueller Inhalt von dalbi

  1. dalbi

    Regelung der Temperatur in TIA (SCL)

    Hi Toni, mach es Dir nicht so schwer Regeln musst Du nur eine Klappe. Umluftklappe öffnet stetig (Stellsignal von Regler) wenn Temp. im Raum < Sollwert die anderen zwei Klappen laufen invertiert. z.B. bei 50% Umluft: 50% Aussenluft u. 50% Abluft bei 30% Umluft: 70% Aussenluft u. 70% Abluft...
  2. dalbi

    Web-Visualisierung - Icons/Controls

    Hi, von Saia gibt es da z.b. was Icon Galerie - Saia-Support Gruss Daniel
  3. dalbi

    Avr net io

    Hi emilio20, #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x38,20,4); byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // MAC-Adresse byte ip[] = {192, 168, 0, 98}; // IP-Adresse EthernetServer server(1000); // Port...
  4. dalbi

    Temperatur mit WAGO 750-459 messen

    Hi, verbinde mal die Masse der AI-Baugruppe mit der Speisung. Die AI-Baugruppe hat eine Potentialtrennung. Gruss Daniel
  5. dalbi

    Avr net io

    Nein. NDR ist TRUE es liegen neue Daten vor. Die Anzahl der empfangenen Bytes erkennt man dann über LEN. Voraussetzung der Empfangspuffer ist groß genug. Hab ja auch einen Arduino hier. Vielleicht probiere ich das auch mal aus. Gruss Daniel
  6. dalbi

    Avr net io

    Hi, http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/29737950?Datakey=37433096 Gruss Daniel
  7. dalbi

    Vorzeichen Word

    Hi, einfach durch eine Und-Verknüpfung mit Hex. 7FFF. Gruss Daniel
  8. dalbi

    TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX

    Hi Helmut, ja die BF Lampe kann man auch auswerten. Das geht mit dem SFC51 "RDSYSST" SZL_ID W#16#19 INDEX 0. Rufe doch einfach den T_RECV mit dauer TRUE auf dieser sollte zwar etwas verzögert auch einen Fehler bringen. Gruss Daniel
  9. dalbi

    TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX

    Hi Helmut, ich hatte auch das Netzwerkkabel abgezogen. Allerdings geht es bei mir über einen Switch sollte aber eigentlich egal sein. Was macht T_RECV kommt da ein Fehler? Gruss Daniel
  10. dalbi

    TCP-SOCKET Kommunikation mit WinAC RTX

    Hi Helmut, hab das mal probiert auf einer Win AC. Ergebnis war der T_SEND (Version 2.1) liefert sofort nach dem senden einen Fehler (ERROR = TRUE) (STATUS = 80C4). 80C4: Temporärer Kommunikationsfehler - Die Verbindung zum Kommunikationspartner kann momentan nicht aufgebaut werden. - Die...
  11. dalbi

    Funktionsblock erstellen

    Hi, so könnte der Funktionsblock z.B. aussehen. (* @NESTEDCOMMENTS := 'Yes' *)(* @PATH := '' *) (* @OBJECTFLAGS := '0, 8' *) (* @SYMFILEFLAGS := '2048' *) FUNCTION_BLOCK MeinBaustein VAR_INPUT Taster_1 : BOOL; Taster_2 : BOOL; END_VAR VAR_OUTPUT Lampe : BOOL; END_VAR VAR Flanke1 : R_TRIG...
  12. dalbi

    Installation Simatic SPs Software

    Hi, vielleicht hilft folgender Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22154099 Gruss Daniel
  13. dalbi

    Sekundentimer aufwärts

    Hi, z.B. SFB4 "TON" Einschaltverzögerung. Gruss Daniel
  14. dalbi

    BYTE in DATE schrieben

    aus der Onlinehilfe (F1): Möglicher Wertebereich BCD-Code Jahr 1990 - 1999 2000 - 2089 90 - 99 00 - 89 Monat 1 - 12 01 - 12 Tag 1 - 31 01 - 31 Stunde 00 - 23 00 - 23 Minute 00 - 59 00 - 59 Sekunde 00 - 59 00 - 59 Millisekunde 0 - 999 000 - 999...
  15. dalbi

    BYTE in DATE schrieben

    Wie gesagt es passt das einzige was verkehrt ist ist das Jahr 2013 - 2000 und dann wandeln in BCD. Der Rest scheint ja zu passen. Gruss Daniel
Zurück
Oben