Aktueller Inhalt von element.

  1. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Hier noch als Abschluss, ich hab das letztlich mit Sick Safeguard Detector umgesetzt. Nach ein paar Telefonaten konnte die Lieferzeit etwas verkürzt werden, was uns dann gereicht hat.
  2. E

    Schaltschrank in der Sonne - Wärmeeinstrahlung berechnen ?

    Danke an alle Antworter! das Pfannenberg Tool ist wirklich interessant, da kann man Sonne anklicken, dann wird die Verlustleistung mehr, und beim Ändern der Schrankfarbe ändert sie sich auch nochmal - super!
  3. E

    Schaltschrank in der Sonne - Wärmeeinstrahlung berechnen ?

    Hi, in der Regel stehen meine Schränke indoor, und mit der Berechnung von Lüftern, Kühlgeräten, Abstrahlung übers Blech... hab ich keine Probleme. Nun erstmals ein Projekt, wo der Schrank auch zeitweise im Freien stehen kann. Dazu möchte der Kunde am liebsten eine dunkle Lackierung, passend...
  4. E

    Muss bei jeder neu zu konstruierenden Anlage eine Risikobeurteilung erfolgen und seit wann gilt das?

    Wenn er weitere Exemplare dieser Maschine baut, dann für diese Exemplare ja. Er muss ja auch immer die aktuell gültigen Normen und Richtlinien einhalten. Für eine alte, ausgelieferte Maschine muss er aber keine neuen Schleifen mit der RB mehr drehen. (Es sei denn, er entdeckt bei späteren...
  5. E

    Muss bei jeder neu zu konstruierenden Anlage eine Risikobeurteilung erfolgen und seit wann gilt das?

    Man muss unterscheiden zwischen der Risikobeurteilung des Maschinenherstellers, die er einmalig erstellen aber nicht herausgeben muss (es sei denn, vertraglich vereinbart, oder freundlich vom Richter angefragt ;) ) und der Gefährdungsbeurteilung die der Betreiber für die Maschine machen muss...
  6. E

    Suche Schulung zum Thema "Kurzschlussstrom" an Maschinen ( 60204-1 )

    Nur weil ich, wie im ersten Beitrag beschrieben, immer noch eine SCHULUNG für "Kurzschlussstrom bei Maschinen" suche, die du mir nicht nennen konntest, brauchst ja jetzt nicht gleich beleidigt sein. Ich kenne die Begriffe und die verfügbaren Softwares. Die mir bekannten (und nicht bekannten...
  7. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Danke für die Anmerkung. In die Richtung hab ich auch schon überlegt, kleiner Hebel/Klappe mit Federrückstellung oder durch Schwerkraft rückgestellt, und das betätigt die sichere Sensorik, aber ich denke da kann ich die Zuverlässigkeit nicht berechnen. Also wenn das ding mechanisch hängenbleibt...
  8. E

    Sicherheitsfunktion mit zwei nicht sicheren Sensoren, ähnl. Twinsafe SC ?

    Umfangreich und ordentlich sieht die aus :) Aber falls du das meinst: für oben angefragte Sicherheitsfunktion brauche ich PL d.
  9. E

    Sicherheitsfunktion mit zwei nicht sicheren Sensoren, ähnl. Twinsafe SC ?

    Darf ich mit nichtsicheren Sensoren in Sistema diesen Weg gehen? "PL bzw. PFH-Wert aus Kategorie, MTTFD und DCavg ermitteln"? Kategorie 3 aus der zweikanaligen Schaltung auf zwei F-DI, MTTFD = 50% von MTTF des Herstellers (13849-1 C-5-1), DCavg aus der Tabelle in 13849-1 wo man sich die...
  10. E

    Sicherheitsfunktion mit zwei nicht sicheren Sensoren, ähnl. Twinsafe SC ?

    Hallo, in einem anderen Thread habe ich schon mein Ursprungsproblem beschrieben. Ich muss die Anwesenheit von Kunststoffkisten in sicherer Technik erfassen. Sick Safeguard Detector wäre ideal, aber hoffnungslos nicht lieferbar...
  11. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Sick Safeguard Detector wäre super passend, leider 8 Monate Lieferzeit. Gibts das noch von anderen? Ich hätte gern Betätiger oder Metallplättchen an die Kisten geschraubt aber der Kunde hat tausende davon. Leider ausgeschlossen. Die Teile in den Kisten sind sortiert, also auch kein "schnelles...
  12. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Super danke, schau ich mir an. Liest sich passend
  13. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Hallo Blockmove, das habe ich so auch gesehen, aber nach meinem Verständnis ist nur der Öffnerkontakt zwangsöffnend. Das reicht? Du meinst dann diese Schaltung? (Beispiel Pnoz S6 Zweihandrelais) nur eben S1 und S2 je als Rollenhebelschalter?
  14. E

    Anwesenheit einer Kiste in sicherer Technik erfassen

    Hallo zusammen, eine Maschine soll die Anwesenheit einer Materialkiste (Kunststoff) in sicherer Technik erkennen. Wenn die Kiste da ist, ist der Eingriff in die Maschine verhindert, und nur dann dürfen sich Teile bewegen. Ich habe zuerst nach kapazitiven Sensoren mit Sicherheit gesucht. Gibts...
  15. E

    Wer stellt Sicherheits-Zuhaltungen mit Profisafe her?

    Bei Sick und Siemens warte ich auf Rückruf der Vertriebler, selber hab ich nix derartiges gefunden bei denen. Pilz hat nix (Hotline). Euchner hat nur den MGB auf Profisafe, das große Ding mit Türklinke und Tasten.
Zurück