Aktueller Inhalt von escride1

  1. escride1

    TIA S7-1200 als Master, CU230P als ET-Station nutzen

    Hallo zusammen, eigentlich ein Thema für Feldbus, Antriebstechnik aber eben auch TIA, wohin genau, bin ich mir gerade unsicher. Da es aber um die Programmierung geht denke ich bleibt es hier. Zur groben Vorstellung: Wir haben eine 1214C DC/DC/DC welche als Profinet-Master mehrere Antriebe (G120...
  2. escride1

    TIA TIA V15.1: FIFO für Daten von Typ Struct erstellen

    Einfach, für einen Wert: Daten ablegen in einen Datenbaustein, z.B. Array[0..9] of DTL Danach ein SCL-Netzwerk erstellen: if Flanke_Reset then DB.Werte[9]:=DB.Werte[8]; //Ältesten Eintrag überschreiben, den davor hierhinkopieren DB.Werte[8]:=DB.Werte[7]; [...] DB.Werte[1]:=DB.Werte[0]...
  3. escride1

    WinCC Umschaltung zwischen erster und zweiter Ebene im HMI

    Ich glaub er meint die Ebenen die man auswählen kann. Meines Wissens nach aber dienen die nur damit man einfacher programmieren kann. Die Sichtbarkeit muss am Element selbst eingestellt werden.
  4. escride1

    Sonstiges Problem Mit Udf

    Nein, ein Programm- oder Firmware-update dreht die Logik nicht um. Irgendwas muss geändert worden sein. Sollte der Fall eintreten das eine SPS(Logo) mal so mal so arbeitet, oder nach einem Update plötzlich nicht mehr wie vorher simple Logiken abarbeitet, dann wäre die Steuerung unzuverlässig...
  5. escride1

    Sonstiges Problem Mit Udf

    Ach ja, um über Impulse weiterverarbeiten zu können an anderer Stelle sollte man ein Signal immer so lange anlegen bis der PArtner es sicher quittiert, also wirklich bekommen hat. Sonst verschwindet das Signal plötzlich irgendwann mal.
  6. escride1

    Sonstiges Problem Mit Udf

    Ich bin nicht ganz soooo fit in der Logo, aber: Wenn der Eingang noch ansteht wird das RS nicht abschalten. Wenn beide Eingänge anliegen sollte es Setzen bevorzugen. Wenn Du also den Ausgang über einen Merker ziehst und am ersten Und negiert anlegst sollte es meiner Meinung nach funktionieren.
  7. escride1

    TIA IP Port des Web Servers auf einer S7-1200

    Vielleicht versuchst Du es mit der grundlegenden Kommunikation 1) Ping geht? 2) IP-Adresse ohne http, www, oder /? 3) IP-Adresse:80, z.B. 192.168.0.1:80 4) IP-Adresse:8080, z.B. 192.168.0.1:8080 Geht 1 nicht, Netzwerk in Ordnung bringen 2,3,4 funktioniert nicht? Webserver läuft nicht oder ist...
  8. escride1

    Anfänger braucht Hilfe

    Es ist eine gestaffelte Ausbildung und Aufgabe. Schritt für Schritt werden die Azubis heute eingeführt. Eine Überforderung ist zu vermeiden. Der Fehler der jetzt entsteht wird im Verlauf der Aufgabenserie behoben. So lernt man auch wie man etwas ändert damit es richtig läuft. Es ist okay wenn...
  9. escride1

    Anfänger braucht Hilfe

    Mhm okay, der Fehlerfall ist in der Aufgabenbeschreibung unerheblich. Ja, das Programm wird an Aktor 2 solange warten bis er seine Rückmeldung gibt. Die Fehlerbehandlung kommt etwas später. Wenn nach dem Plan unterrichtet wird, so sind Timer noch nicht vorgekommen.
  10. escride1

    Anfänger braucht Hilfe

    Das ist doch eigentlich eindeutig in der Aufgabenstellung beschrieben worden. Warum siehst Du da eine Ungenauigkeit?
  11. escride1

    Anfänger braucht Hilfe

    Sensoren: IN1, IN2, IN3 Starttaste: IN4 Aktoren: OUT1, OUT2, OUT3 Leuchtmelder: OUT4 Eine Fehlerbehandlung ist bei der Aufgabe nicht vorgesehen. Läuft der Test nicht, ist der Leuchtmelder zu aktivieren. Jetzt darf der Test gestartet werden und es wird Aktor 1 gestartet. Warten bis dieser eine...
  12. escride1

    Shelly mit MQTT Baustein ansteuern Codesys

    Ich kommuniziere mit meinen Shelly1PM an Port 1024, mit 1883 habe ich es auch nie hinbekommen. Etwas was aber wichtig ist wäre eben TLS. Damit sollte es bei 1883 laufen, hat es bei mir nicht. Im Bild sind die Einstellungen damit er sich mit meinem Server verbindet. Wenn ich den auf TLS...
  13. escride1

    TIA Array of Bit durchgehen

    Wie wäre es mit einem zusätzlichen Bild und im Moment der Auslösung ein Anlagenschema mit den ausgelösten Stellen aufzurufen? Damit wäre des eigentliche Bild nicht mehr überfüllt.
  14. escride1

    TIA Modbus MB_Client Register List lesen

    Ich würde 40710-40468=242/2=121 Register abfragen. Erstellen würde ich dafür einen Datenbaustein mit einem UDT der direkt die Signal_Names beinhaltet. Dann kann ich auch Bit, Byte, Word, Char nutzen wie hier z.B. bei 40470 (STRUCT mit 8xCHAR). 40486 wäre erstmal ein REAL. Den Mode würde ich auf...
  15. escride1

    TIA Array of Bit durchgehen

    Sortiere es um und kommentiere Dir mehr wann was passieren soll, dann wird es vielleicht einfacher. // Array-Grenzfehler verhindern bzw. die Maximalanzahl begrenzen IF #I2<1 OR #I2 > 16 THEN #I2 := 1; END_IF; // Prüfung auf Bit=TRUE IF #AT_Bits[#I2] AND NOT #Spe_X_Zeigen THEN "Kom HMI...
Zurück