  1. OHGN

    VisBee – Die faire Visualisierungsalternative

    Hallo Chris, funktioniert VisBee auch als PC-Runtime? Ich habe mir die Demo mal herruntergeladen, bekomme das aber nicht wirklich hin... Gruß Gerhard
  2. OHGN

    Probleme mit CPU 315 DP2 (2AG10)

    Ja Jens, Du hast recht, ich hatte das bei meiner Test-CPU hier probiert und dabei aber ausser Acht gelassen, dass sich ja keine ungültigen Daten auf der MMC befinden. :) @UniMog Da ich noch nie ein Problem mit ungültigen Daten auf einer MMC hatte, war mir diese Funktionsweise des Formatierens...
  3. OHGN

    Probleme mit CPU 315 DP2 (2AG10)

    Irrtum, beim Urlöschen wird die MMC nicht gelöscht!
  4. OHGN

    PG-Schnittstelle Ethernet muss immer geändert werden

    Einfachste Lösung ist das Anlegen von Befehlsskripten auf dem Desktop. Damit kann man die IP-Adresse mit einem Mausklick auf den entsprechenden Skript umstellen, ohne sich jedesmal durch die Windowsoberfläche hangeln zu müssen. Also mit Notepad eine Datei namens "192.168.2.101.cmd"...
  5. OHGN

    Int in S5Time Wandeln - FUP

    Die IEC-Timer SFB4 (TON) oder SFB5 (TOF).
  6. OHGN

    mit GSM-Modul via RS232 auf S7-300

    Also um Nachrichten zu versenden und zum Fernschalten verwende ich das MC52i von Cinterion. Das ist baugleich mit den alten TC35-GSM-Modems von Siemens. Die Kommunikation mit der SPS erfolgt über einen CP 340-RS232C. Vorteil gegenüber Alarmmodems wie z.B. von Tixi ist, dass man in der Anzahl...
  7. OHGN

    Simulation

    Dass bei Chris48 die Visualisierung auf dem selben PC wie die Soft-SPS läuft, vermute ich mal...;)
  8. OHGN

    Sprungbefehl, Ausgang bleib gesetzt

    Bleibt er eben nicht, da wenn das VKE des E0.0 = 0 ist der Sprungbefehl nicht ausgeführt wird. Da nach den Sprungbefehlen das VKE grundsätzlich 1 ist, wird der Ausgang auf 1 gesetzt wenn nicht gesprungen wird.
  9. OHGN

    Temporäre Valiable Byte Auswertung

    Geht mir genauso! :)
  10. OHGN

    Temporäre Valiable Byte Auswertung

    Aha :ROFLMAO: http://www.sps-forum.de/showthread.php?16659-WORD-aus-einzelnen-Bits-zusammensetzen&p=107196#post107196
  11. OHGN

    TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?

    Die beiden CPU's können sich gegenseitig per Lebensbit überwachen. Jede CPU meldet dann den Betriebszustand der jeweils Anderen dem Panel. Ganz einfach eigentlich...
  12. OHGN

    TP177B: Wie Daten aus zwei Steuerungen lesen?

    Das wird so leider nicht funktionieren, da der Ausgang bei CPU-Stop physikalisch zwar abgeschaltet wird, im Prozessabbild aber 1 bleibt. Das PAA wird erst bei CPU-Anlauf zurückgesetzt.
  13. OHGN

    S_VIMP S7-300 und 400 sporadische Fehler

    Einfach den kritischen Wert mit einem Tiefpassfilter etwas glätten: FUNCTION FC 230 : VOID TITLE =Pegel filtern //Filterkonstante (Wertebereich 0-100%) //0,001 -> maximale Dämpfung //100,0 -> keine Dämpfung AUTHOR : Ne VERSION : 0.1 VAR_INPUT FK : REAL ; //Filterkonstante in % Roh ...
  14. OHGN

    Altes Projekt neuer Baustein

    P#DB102.DBX20.0 BYTE 16 L P##quellzeiger //Temp. Variable vom Typ Any LAR1 L W#16#1002 // Typ Byte T W [AR1,P#0.0] L 16 // Anzahl der Bytes T W [AR1,P#2.0] L 102...
  15. OHGN

    Merkwürdiger SR-FlipFlop

    Nein, Du bringst da nichts durcheinander. :) Das wird wohl ein Schreib- oder Denkfehler des "jemanden" sein.:rolleyes: