Aktueller Inhalt von Paul

  1. P

    WinCC Flex Keine DBs und Symbolik im WinFlex Projekt zur Auswahl

    Hallo zusammen Hatte jemand von euch schon mal das Selbe Problem? Ich habe ein Projekt bekommen das in China erstellt wurde und an dem ich auch arbeiten muss. Im HMI-Projekt sind alle Variablen orange hinterlegt. Ich dachte, Variablen neu verbinden, keine große Sache.... Irrtum, ich habe gar...
  2. P

    FC gegen FB

    Guten Morgen Das ist natürlich ein Argument das nicht von der Hand zu weisen ist. Obwohl ich glaube dass das Reinitialisieren bei dieser speziellen Anlage kein sooo riesiges Problem sein würde. Das Reinitialisieren ist der größte Schwachpunkt bei TIA. Eigentlich schon fast ein NO-GO. Da haben...
  3. P

    FC gegen FB

    Du kannst natürlich auch weiterhin Merker verwenden. Die gibt es nach wie vor. Auch wenn jetzt gleich wieder ein paar "Junge Wilde" aufschreien werden, dass solcher antiquierter Kram verboten gehört und jeder der es benutzt, sich am besten gleich eingraben lassen sollte. ACHTUNG, Wenn du DBs...
  4. P

    FC gegen FB

    Hallo Wie sieht es denn mit dem verfügbarem Speicherplatz aus? Wenn der ausreichend vorhanden ist würde ich zum FB raten. Einfach aus dem Grund, weil du dann deine Flanken etc. in den STAT-Bereich legen kannst und sie nicht via IN_OUT übergeben musst. Wenn du Ein- und den Selben FB oder FC...
  5. P

    TIA Dateien mit Panel von ftp auf SD oder USB kopieren

    Hallo Ich bin selbst auch nicht gerade der große Script Spezialist aber vielleicht geht was mit den Scrpt-Befehl "CopyFile" Evtl ist das für dich brauchbar. Schau mal in der WinFlex Hilfe nach.
  6. P

    Step 7 STEP 7 Lizenzablage

    Ok, kann sein dass der dann als versteckter Ordner angelegt wird. So genau hab ich das noch nicht erforscht und habe es auch nicht vor weil ich alle Lizenzen legal habe. Mit den "normalen" Explorereinstellungen wird der Ordner jedenfalls nicht angezeigt. Ich wollte hauptsächlich darauf hinweisen...
  7. P

    Step 7 STEP 7 Lizenzablage

    Hallo Ich denke nicht dass der Ordner AX NF ZZ eine Rolle spielt. Weil: Wenn ich die Lizenzen auf einen beliebigen Stick transferiere wird dieser Ordner auch nicht erzeugt. Wo die Lizenzen exakt liege ist wahrscheinlich ein Betriebsgeheimnis von Siemens. Evtl mal ein paar russische Hacker...
  8. P

    WinCC Flex Wincc Flexible 2008 SP5 - kompatiblität zu SP3? +Fragen

    @Christoph Vielen herzlichen Dank, es funzt. Genau dieses Einstellfenster, wie man es ja auch aus S7-Classic kennt, habe ich gesucht. Ich hatte aber befürchtet dass es vielleicht gar nicht installiert wurde weil der SP3 ja gar nicht für Win10 freigegeben ist und deshalb bei der Installation...
  9. P

    WinCC Flex Wincc Flexible 2008 SP5 - kompatiblität zu SP3? +Fragen

    Hallo könntest Du bitte diese Tricks etwas näher beschreiben. Ich habe akut folgendes Problem. Bei einer alten Anlage soll der Runtime PC (vorbeugend) erneuert werden. Ich habe jetzt einen Windows 10 64Bit Rechner hier stehen weil mir aus "zuverlässiger" Quelle versichert wurde dass die Runtime...
  10. P

    WinCC Flex Archive: Protokolldatei selbst zusammenstellen

    Hallo Harald OK, da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Es wird natürlich 144 mal eine Zeile mit x Spalten geschrieben. Jetzt habe ich aber noch eine Frage zu den SmartTags an sich: Sagt mir bitte mal ob ich da richtig liege Wenn ein SmartTag im Skript "aufgerufen"...
  11. P

    TIA Langzeitarchivierung zu langsam ?

    Hallo Ich befasse mich momentan auch etwas eingehender mit Archiven. Habe festgestellt (und das auch hier im Forum bestätigt bekommen): Es kann nie was schaden zwischen den einzelnen Schritten 1-2 Sekunden Wartezeit vergehen zu lassen. Also: Stoppe Archivierung Pause Schließe alle Archive Pause...
  12. P

    WinCC Flex Archive: Protokolldatei selbst zusammenstellen

    Hallo Helmut Danke für Deine Antwort. Da bin ich ja halbwegs beruhigt. :D Naja, verteufeln ist vielleicht zu krass ausgedrückt, mir geht das Programmieren damit einfach nur schwer von der Hand. Das hat verschiedene Gründe: 1-Man kann nicht im Status anschauen was eigentlich los ist. 2-Wenn...
  13. P

    WinCC Flex Archive: Protokolldatei selbst zusammenstellen

    Hallo zusammen Ich habe eine Frage an die Skript Spezialisten. Ich will ca. 15 Maschinenzustände, alle 10 Minuten, archivieren und und einmal pro Tag auf ein Netzlaufwerk exportieren. Ich weiß es gibt dafür die Funktion <Exportiere Protokolldatei>. Diese Funktion hat aber (für mich) den großen...
  14. P

    WinCC Flex Probleme mit <Archiviere Protokolldatei>

    Hallo Fred Ich habe jetzt mal zwischen die Schritte <Schließen> und <Archivieren> sozusagen eine Bremse eingebaut indem ich ein (internes) DummyBool zwei mal setze und wieder rücksetze. Damit scheint es augenscheinlich zu gehen, aber zum Testen hantiere ich nur mit einem Archiv und später...
  15. P

    WinCC Flex Probleme mit <Archiviere Protokolldatei>

    Hallo zusammen Ich habe die Aufgabe mit WinCCflex Archive auf ein Netzlaufwerk abzulegen. Meine Vorgehensweise ist folgende: Auf der HMI (Panel-PC) läuft ein Umlaufarchiv. Bei diesem Archiv sage ich unter "Ereignisse" - - > Überlauf 1- Schließe Alle Archive 2 - Archiviere Protokolldatei 3 -...
Zurück
Oben