    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Ich habe einen erforderlichen Performance Level nach 13849-1, da wir wie im ersten Post erwähnt unsere Maschinen nach dieser Norm bauen. Darum hab ich ja das Problem, dass ich den PFD vom Low Demand nicht verwenden kann.
  2. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Ja ich verstehe was du meinst. Dass diese Daten relevant sind habe ich ja schon vom Vertriebsbüro des Herstellers erfahren. Hab mir jetzt nochmal das Safety manual durchgeschaut und hab folgendes gefunden: Das Safety Manual hab ich jetzt hochgeladen. So wie sich mir das Ganze (vor allem auch...
  3. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Das sind die relevanten Werte. Beim SIL muss man in Sistema einen PFHd Wert oder den SIL eingeben.
  4. R

    Anwendung von SIL Zertifizierten Bauteilen in 13849

    Hallo, da ich hier im Forum schon oft nützliche Infos gefunden habe, dachte ich mir ich wende mich mit meiner Thematik an euch. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Zu meinem Fall: Normalerweise arbeiten wir mit der EN13849. Zur Berechnung des PL von Sicherheitsfunktionen nach dieser Norm habe...