Aktueller Inhalt von rolfed

  1. R

    Sonstiges Konfig Problem Eaton Touchpanel mit CP Karte

    Hallo, ich habe folgendes Problem und hoffe jemand kann mir hier behilflich sein: Ich habe zwei identische Touchpanels. Das erste ist mit einem Profibus an der CPU verbunden und funktioniert ohne Probleme. Das zweite Touchpanel soll mit einer CP Karte verbunden werden aber meldet...
  2. R

    Step 7 FM 450-1, Counter, Frequenzmessung, Drehzahlmessung, Geschwindigkeitsmessung

    Nochmal möchte ich mich bei allen bedanken! Wirklich viele nützliche Informationen, die mir bei meinem Problem bestimmt helfen werden. Ich werde die Vorschläge einbauen und die Tage testen und darüber berichten. Auch ein besonders großes Danke an PN/DP, für die ausführliche Erklärung, wie ich...
  3. R

    Step 7 FM 450-1, Counter, Frequenzmessung, Drehzahlmessung, Geschwindigkeitsmessung

    Vielen Dank für Eure Antworten! Unsere Walze ist ohne Antrieb und wird durch eine dünne folie angetrieben. Der Encoder macht bei 70m/min 285,71 Umdrehungen pro Minute (4761 Imp/s). Die angezeigte Geschwindigkeit springt (69,5..70,0..69,7..70,8..70,1 usw.). In einem FB 450 Baustein haben wir...
  4. R

    Step 7 FM 450-1, Counter, Frequenzmessung, Drehzahlmessung, Geschwindigkeitsmessung

    Hallo, in unserem Unternehmen haben wir eine Förderbahn bei der wir die Geschwindigkeit mithilfe einer Walze messen. Auf der Walze ist ein Inkrementalgeber mit 1000 Impulse / Umdrehung befestigt. Die Impulse werden auf die Zählerkarte FM 450-1 übergeben. Bei der Messung der Geschwindigkeit...
Zurück