Hallo zusammen,
kurzes Update zur Analyse bzw. Behebung des Fehler:
Remote war dem Fehler nicht beizukommen ... wir haben kurzerhand in Abstimmung mit dem Kunden entschieden die Reise anzutreten und vorort weiter zu arbeiten.
Es hat sich vorort eher zufällig herausgestellt das die Festplatten...
Hallo Ducati, vielen Dank für deine Nachricht.
Ja, so haben wir es in dem letzten Fall gemacht, (WinCC deinstalliert, SQL deinstalliert ... ) leider ohne Erfolg.
Erst nachdem der Rechner inkl. OS neu installiert wurde lief das System wieder.
Mittlerweile vermuten wir, dass vor dem Windows...
Hallo ducati,
Hallo,
Wiederherstellungspunkte sind keine vorhanden. :-(
Es gibt ein Backup mit einer Software Namens HDclone.
Dafür müsste der Rechner aber her, oder ein Techniker dort hin.
Die Uhrzeit des Rechners passt. Wir haben keine eigenen Zertifikate, alles Siemens!
Der Panel-PC ist...
Hallo Forum,
bei einem unserer Kundenrechner haben wir das Problem, dass auf ein WinCC-RT Station nach einem Windows-Update die Runtime nicht mehr startet.
Und zwar tritt beim Versuch die Runtime zu öffnen folgende Fehlermeldung auf:
"Der Microsoft SQL Server kann nicht auf die Datenbank...
Die Slaves hatten Diagnose-Adressen im Bereich von 8000 bis 8080 und haben nun bei der Siemens CPU Adressen im Bereich 2000 bis 2048.
Die Adressen wurden vom System beim CPU Wechsel in der HW-Konfig automatisch angepasst.
Ich habe Sie manuell bearbeitet um Ihnen eine neue Struktur zu geben...
Im Bereich 8000 + x lagen sie vorher mit der VIPA CPU. Die Adressen wurden natürlich durch das Ersetzen der CPU automatisch in einen gültigen Bereich verschoben. Die Siemens CPU hat einen eingeschränkten Adressbereich (bis 2048 soweit ich informiert bin). Um diese Chaos aufzuräumen müsste ich...
Wir haben die CPU von Vipa auf Siemens S7-300 getauscht ... die Adressen haben sich geändert.
Die neue S7-300 CPU läuft bereits ... leider haben wir die Diagnose noch nicht vernünftig angepasst.
Das müssen wir noch korrigieren.
Im Baustein Aufruf des FC125 sind keine Adressen explizit genannt:
Das ist genau mein Problem. Wenn ich dort die Parameter vergleiche, passt es irgend wie nicht zusammen.
Entweder wurden dort bei der ursprünglichen Erstellung Fehler gemacht oder die Referenzierung läuft über die DP-Adressen.
Ich frage mich dann nur, warum wurden die Diagnose-Adressen dann...
Hallo, ich arbeite gerade an einem älternen Bestands-Projekt.
Dort wird noch eine Profibus-Diagnose basierend auf den FC125 eingesetzt.
Für diese Bausteine hat Siemens den Support in 2008 eingestellt.
Dementsprechend finde ich keine Dokumentation mehr.
Ein Frage dazu:
Sind die in der HW-Config...
... nachdem ich mich heute nochmal intensiv mit dem Theam auseinander gesetzt habe, gab es eine Lösung:
Die fehlerhaften Formatanpassungen in WinCC wurden aufgelöst, indem folgende Schritte durchgeführt wurden:
(trifft für ein AS-OS-Engineering Projekt zu)
- Schritt 1: Kopie des...