    TIA Lmqtt - s7-1212c dc/dc/rly tia

    Problem gelöst, es lag an der Ethernetverbindung. Leider wird dann kein Fehler angezeigt, was die Suche erschwerte.
  2. S

    TIA Lmqtt - s7-1212c dc/dc/rly tia

    Hallo zusammen, ich bekomme den vorgefertigten Baustein aus der Bibliothek nicht ans Laufen. Ich versuche den Mosquitto Testserver zu connecten, die IP ( 5.196.95.208 ) ist korrekt, habe ich schon über MQTTfx getestet. Auch der Port 1883 und HWIdentifier 64 sind korrekt. Ich versuche jetzt...
  3. S

    TIA S7-1200/1500 Kommunikation mit SQL Server

    Hallo Christian, Ganz vielen Dank für die Antwort, das macht mir Hoffnung. Wenn das Unterfangen Fahrt aufnimmt, kann ich dich anschreiben? Das sind alles bisher böhmsche Dörfer für mich. Meine Programme funktionieren und erfüllen ihren Zweck, aber ich bin absolut noch in der Anfangs- und...
  4. S

    TIA S7-1200/1500 Kommunikation mit SQL Server

    Hi, kurze Frage, dazu. Die MSSQL-Datenbank muss die lokal sein oder kann das eine Datenbank auf beliebigem Server sein? Beste Grüße Stefan
  5. S

    TIA Mssql

    Danke für den Tipp, ich lese es mir durch
  6. S

    TIA Mssql

    Das wäre mega. Dann vielen Dank schon mal
  7. S

    TIA Mssql

    Ich habe die Tage auch Node-Red entdeckt und "gespielt". Wie realisierst du das genau für eine SPS, kannst du mir ein Programmbeispiel oder Ausschnitt zur Verfügung stellen?
  8. S

    TIA Mssql

    Hallo zusammen, nach meinem kürzlich erstellten Thema zur Regelung über PID hat sich jetzt für den gleichen Prüfstand eine neue Herausforderung für mich aufgetan. Meine Vorgabe ist, dass die SPS die Daten in eine MSSQL-Datenbank schreibt. Ich habe bei IONOS einen Server, wo diese Datenbank...
  9. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Hallo, der Aufbau ist schon fertig und läuft schon seit einem Jahr :) Komponenten können nicht mehr getauscht werden, nur die Regelung soll nachgepflegt werden. Deine Anmerkungen zum Druckverlust sind völlig richtig. zwischen P0 und P3 entsteht ein Druckverlust. P1 und P2 werden in der Regel...
  10. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Danke Dagobert für deinen Beitrag. Dazu müssten wir etwas tiefer in die Membrantechnik einsteigen. Der TMP (TransMembranDruck) ist eine Angabe darüber, mit welchem Druck ich das Medium durch die Membran drücke, also sozusagen durch die Wand der Membrane. Je höher dieser Druck, desto mehr...
  11. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Es sind mal 2, mal eine, je nach Test. Es kommt eher auf Langezeitverhalten/Abnutzung an. Natürlich ist so nicht absolut sicher gestellt, dass beide Prüflinge exakt gleich belastet werden.
  12. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Zum Regeln kann ich die Pumpe und das Regelventil nutzen. Wie mache ich das über einen/zwei PID-Regler einer Seits die Geschwindigkeit sicher zu regeln und andererseits den TMP bzw. den Durchfluss?
  13. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Ich würde sagen du hättest meinen Anwendungsfall verstanden!
  14. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Ok. Die Anlage ist zum prüfen von Membranen. 1 oder 2 Membranen werden mit Wasser durch die Pumpe beaufschlagt. Dazu muss dieses mit einer gewählten Geschwindigkeit konstant durch strömen. Es wird durch das Regelventil ein Gegendruck aufgebaut, der TMP, dieser soll wählbar sein oder der...
  15. S

    TIA Regelung mit PID-Regler aufbauen

    Es handelt sich um poröse Keramik Rohre, man könnte Membran dazu sagen