Step 7 Busfehler ET200s

DrumJoeyDrum

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

ich weis nicht mehr weiter.

Ich habe eine CPU 315-2 DP, an dieser hängen über ProfiBus 6 Unterstationen ET200s

wir wollten nun eine AI-Karte am Hauptrack nachrüsten.

Hardwareconfig neu übertragen und seit dem geht eine ET200s mit Adresse 5 nicht mehr.

An der CPU leuchtet SF dauerhaft, BF blinkt - An der Unterstation das selbe.

Mit ProfiBus auf die CPU gesteckt, sehe ich Teilnehmer 5 (Passiv) unter erreichbare Teilnehmer.
Online in der HW-Config schreibt er "Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden"
Bus Stecker ist neu, ProfiBus Kabel auch ein paar cm gekürzt, Anschaltung ist neu und Endwiderstand ist neu...

Die ET200s die Probleme macht ist ziemlich in der Mitte, ist also nicht die erste nach der CPU
und auch nicht die letzte in der Reihe - Abschlusswiderstand am Busstecker ist OFF.

Die Anlage lief vorher - die Hardwareconfig habe ich kontrolliert und die stimmt.
Habe auch alte Programmstände (wir archivieren die, habe also alle Stände seit es die Anlage gibt)
und da hat sich nichts geändert. Es hat sich auch kein Fehler in die HWconfig eingeschleust.

Hat irgendein Terminalmodul an der ET200s ein Problem?
 
Moin DrumJoeyDrum,

das Problem muss nicht notwendigerweise an dem Teilnehmer mit der Adresse 5 hängen. Vielleicht sind andere Busstecker nicht sauber aufgelegt oder es steht ein Draht vom Schirm ab. Es kann sein, dass irgendein Teilnehmer die Profibusspannung runterzieht und an einem anderen Teilnehmer gibt es dann Probleme.

Es bleibt aber komisch, wenn nur eine Baugruppe am Hauptrack ergänzt wurde und eigentlich nichts am Bus gemacht wurde.

Ist ein Teilnehmer (der letzte) vielleicht gar nicht eingeschaltet?
Hast du mal, von der CPU aus gesehen, die Teilnehmer Stück für Stück mit hinzugeschaltet (Abschlusswiderstand)?

VG
MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist ein Teilnehmer (der letzte) vielleicht gar nicht eingeschaltet?
Doch, es sind alle Teilnehmer eingeschalten und ich sehe auch alle Teilnehmer unter erreichbare Teilnehmer.

Hast du mal, von der CPU aus gesehen, die Teilnehmer Stück für Stück mit hinzugeschaltet (Abschlusswiderstand)?
Du meinst quasi nach der CPU der erste Teilnehmer ProfiBus Stecker Endwiderstand auf ON?
Dann wieder OFF und Teilnehmer 2 ON?
Bringt mir am Ende welche Erkenntnis?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klingt für mich, als wurde nicht der aktuelle Projektstand verwendet oder im Projekt ist HW Konfig falsch gespeichert. Doch das hast du ja ausgeschlossen.
Wenn du den vorhergehenden Projektstand (ohne die neue Baugruppe) wieder einspielst, geht der Fehler dann weg?
Oder hast du ein Backup der Online-Systemdaten von vor der Änderung? Kannst du die wieder einspielen?
Wurde beim letzten Projektstand eine andere Step7-Version verwendet? Es gab schon Step7-Versionen, die Fehler in der HW Konfig toleriert haben und neuere Versionen haben dann anders oder gar nicht fehlerfrei übersetzt.

Welche Step7 Version verwendest du?
Welche CPU 315-2 DP mit welcher Firmware-Version verwendest du?
 
Dann solltest du die Station mal Karte für Karte prüfen, ob diese so deinem Projektierungsstand entspricht.

Natürlich gibt es bei der ET200S jede Menge Alterungsbedingte Problematiken, jedoch, ist es doch verhältnismäßig unwahrscheinlich dass das ausgerechnet beim Download der HW-Konfig das erste mal auftritt.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du den vorhergehenden Projektstand (ohne die neue Baugruppe) wieder einspielst, geht der Fehler dann weg?
Nein, gleiches Problem

Oder hast du ein Backup der Online-Systemdaten von vor der Änderung? Kannst du die wieder einspielen?
Nein, leider nicht

Wurde beim letzten Projektstand eine andere Step7-Version verwendet?
Nein, die selbe wie seit Jahren

Welche Step7 Version verwendest du?
V5.5 + SP3

Welche CPU 315-2 DP mit welcher Firmware-Version verwendest du?
6S7 315-2AH14-0AB0 V3.3

Hast du bevor du Änderungen gemacht hast mal einen Online<>Offline Projektvergleich gemacht?
Programmvergleich ja. an der Hardware wurde seit Eeeeewigkeiten nichts mehr gemacht.
Wir archivieren immer die alten Programmstände. Ich habe also alle seit Inbetriebnahme der Anlage.
Nie eine HW-Veränderung

Dann solltest du die Station mal Karte für Karte prüfen, ob diese so deinem Projektierungsstand entspricht.
Habe ich gemacht. Stimmt überein.


Sollte es wirklich ein Fehler in der HWconfig sein, sprich ein Soll-Ist-Abgleichsfehler
würde dann der Fehler nicht anders aussehen als das genau eine einzige von mehreren
Unterstationen schreibt "Station projektiert aber nicht vorhanden"???
 
Programmvergleich ja. an der Hardware wurde seit Eeeeewigkeiten nichts mehr gemacht.
Wir archivieren immer die alten Programmstände. Ich habe also alle seit Inbetriebnahme der Anlage.
Nie eine HW-Veränderung
Ja, da hast Du den Fehler. Dein Projektstand war wahrscheinlich nicht aktuell.
Beim Online/Offline Vergleich IMMER mit Systemdaten vergleichen!
Also jetzt HW-Konfig nochmal Schritt für Schritt gradeziehen, incl. Busadressen und ALLEM.
 
Ich bin gerade mit einen Kollegen nochmal alle Komponenten durchgegangen.
Habe auch die betroffene Station aus der HWconfig gelöscht und komplett neu aufgebaut.
Selber Fehler!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Programmvergleich ja. an der Hardware wurde seit Eeeeewigkeiten nichts mehr gemacht.
Wir archivieren immer die alten Programmstände. Ich habe also alle seit Inbetriebnahme der Anlage.
Nie eine HW-Veränderung
Hast du irgendein altes Backup der Online-Systemdaten oder einen (kompletten) AG-Abzug? (sowas macht man doch ab-und-zu mal, z.B. vor Änderungen)

Kannst du 100% ausschließen, dass jemand irgendwann an der Anlage Änderungen gemacht hat und den Programmstand nicht in euer Archiv gelegt hat? ;)
 
Ich bin nicht 100% sicher, es ist eine Weile her...

Wenn du den Hardwarekonfiguration öffnet, und 'Online Sicht' aktivierst, dann sieht man den Zustand pro Modul, nicht nur den BF für den ganzen Station.
Damit kannst du den Übeltäter genau identifizieren.
 
Wie sehen die Einstellungen an der ET200s aus? Stimmt die Adresse der neuen Station? Adresse eingestellt und dann 24V Versorgung unterbrochen und neu drauf gegeben?

Alternativ einmal die Hardware einlesen und schauen welche TN angezeigt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte vor kurzem selbiges, dort hatte ein Sockel eine Macke, nachdem wir diesen getauscht haben, war die IM wieder erreichbar.

IM nur mit Server-Modul war erreichbar, aber mit allen anderen Sockeln und Server-Modul nicht. So sind wir Stück für Stück vorgegangen.

Das steht ja auch im geposteten Thread.
 
Wandert der Fehler mit, wenn Du die betroffene ET200-Anschaltung (#5) mit einer anderen Anschaltung tauschst?
Falls ja: Hat die betroffene ET200-Anschaltung einen anderen Ausgabestand als die andere?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin gerade mit einen Kollegen nochmal alle Komponenten durchgegangen.
Jugend forscht 😉
Hier kann man ewig raten...

Strukturierte Fehlersuche wäre von nöten...

Um auszuschliessen, dass die IM defekt ist, verbinde die auf dem Bürotisch mal an eine Test-SPS, oder verbaue eine neue IM aus dem Lager.

Evtl. hat die den Wiederanlauf nach CPU-Stop nicht verkraftet.

Hattet Ihr jetzt vor den Arbeiten den Online/Offline Vergleich mit dem Haken Systemdaten gemacht oder nicht? Die Antworten hier sind auch sehr spärlich und halbherzig...
 
.. Hat die betroffene ET200-Anschaltung einen anderen Ausgabestand als die andere?
Ich glaube, die ...04 war mal so ein Wackelkanditat.

.. Bus Stecker ist neu, ProfiBus Kabel auch ein paar cm gekürzt, Anschaltung ist neu und Endwiderstand ist neu...
Ich nehme an, das alles wurde erst zur Fehlersuche erneuert? Oder schon vorher?

Ich hatte aber auch schon so einen Fehler. Es war ein Elektronikmodul defekt und das hatte die Busanschaltung komplett lahm gelegt. Damals hatte ich die Klemmen Stück für Stück zurück gerüstet, wodurch ich den Übeltäter lokalisieren konnte. Eine andere Lösung gab es nicht.
 
Zuletzt bearbeitet: