WinCC Flex Comfort Panel TP1500 wird immer langsamer

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Könnte es sein, wenn ein Variabel der mit Zyklisch in Betrieb abgefragt wird, und durch eine Bildbaustein aktiviert werden, nach die Deaktivierung des Bildbausteins nicht korrekt von die Liste von zur Zeit abgefragte Variabeln entfernt wird ?

V14 ist ja relativ alt. Vielleicht ist etwas passiert mit die Funktionalität von Bildbausteine in spähtere Versionen von WinCC.
Man konnte ein Test machen nur um zu sehen ob es ein Unterschied macht.
 
- wofür muss ich Variablen alle 100 ms aktualisieren ? ... und wie viele müssen so schnell aktualisiert werden ?
Für die Tasten mit Rückmeldung (Bildbausteine) in meiner Anwendung. Davon gibt es maximal 40 Stück pro Seite. 100ms muss nicht sein, aber 200ms wäre schon gut.
Wozu braucht man eine schnelle Rückmeldung von Tastenbits?
Schreiben in die SPS geht unabhängig von der eingestellten Aktualisierungszeit so schnell wie möglich nach Drücken/Klicken.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@TE:
Also erstmal : siehe Harald ...
Dann : Ganz häufig ist bei der Aktualisierungszeit "langsamer" am Ende "schneller".
Bei deinen Störmeldungen bin ich ganz bei dir ...
Aber bei Animationen ist es so, dass am Ende der Bediener den Unterschied überhaupt nicht merkt. Hast du deine Takt-Aussage mal gegengechecked - also statt 100 ms tatsächlich mal 1 s eingetragen und geschaut was sich wirklich ändert ?

Ich will hier jetzt gar nicht die Grundaussage in Frage stellen - ganz sicher ist bei dem alten MP etwas anders wie bei dem CP ... UND ... bei Siemens verändert sich nicht immer alles zum Besseren. Jetzt ist es doch aber so, dass du nach einer möglichen Lösung suchst. Ich kann dir nicht versprechen, dass das hilft - versuchen würde ich es aber mal ...

Gruß
Larry
 
Es scheint dass Siemens weigern sich Support zu leisten, solange dass das WinCC Projekt nicht innerhalb der Systemgrenzen befinden.

Kannst du versuchen einige von die Variabeln in Array Variabeln zu sammeln ? Dies so dass das Anzahl von Variabeln unter die Systemgrenze sinkt.
Gibt das eine Besserung ?
Wenn nicht, die Supportanfrage and Siemens erneuern.
 
Wozu braucht man eine schnelle Rückmeldung von Tastenbits?
Schreiben in die SPS geht unabhängig von der eingestellten Aktualisierungszeit so schnell wie möglich nach Drücken/Klicken.

Harald

Hallo Harald,

wenn ich das (ganz simpel) mit dem Variablen-Simulator von WinCC-Comfort nachprüfe:
+ Variable "Tastendruck_100ms" mit Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" und Erfassungszyklus "100ms" -> nahezu sofortige Wertänderung im Simulator
+ Variable "Tastendruck_1s" mit Erfassungsart "Zyklisch fortlaufend" und Erfassungszyklus "1s" -> Wertänderung im Simulator erst nach 1 Sekunde

Wie passt das zu deiner Aussage?
Oder teste ich falsch? Habe leider gerade keine Steuerung zur Hand.


Gruß, Fred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Variablen-Simulator verhält sich anders als die Realität. Z.B. werden mit dem Variablen-Simulator alle Variablen "Zyklisch fortlaufend" aktualisiert, egal was projektiert ist.

Wie verhält sich die Simulation eines Comfort-Panels mit PLCSIM?

Nachtrag: Schnell getestet mit TIA V15.1 und PLCSIM einer S7-1500 und Simulation eines TP1200:
Wie erwartet ändert sich das Bit in der CPU ohne merkliche Verzögerung zur Schaltflächen-Betätigung im HMI-Panel, egal ob Erfassungszyklus 100ms oder 1s eingestellt ist.
Ich gehe davon aus, daß das mit realer CPU und realem TP1200 ebenso ist.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Oder teste ich falsch? Habe leider gerade keine Steuerung zur Hand.
Du könntest auch mal mit Plcsim + Nettoplcsim testen. In Nettoplcsim bekommst du wenn du das Monitoring-Fenster öffnest genau angezeigt, welche Variablenbereiche wann und in welchen Gruppen (PDUs) gelesen oder geschrieben werden. Vermutlich musst du dann aber die HMI-Simulation auf einem anderen Rechner laufen lassen als Plcsim+Nettoplcsim, da sich das HMI immer über S7online verbinden will, was für den Betrieb mit Nettoplcsim schon auf Plcsim steht.
 
Vermutlich musst du dann aber die HMI-Simulation auf einem anderen Rechner laufen lassen als Plcsim+Nettoplcsim, da sich das HMI immer über S7online verbinden will, was für den Betrieb mit Nettoplcsim schon auf Plcsim steht.
Für das HMI könnte man einen weiteren Zugangspunkt erstellen (z.B. S7ONLINE2 ) und in der HMI-Verbindung eintragen. Könnte dann die HMI-Simulation auf dem selben Rechner wie Nettoplcsim laufen?
Oder man lässt die HMI-Simulation und das PLCSIM+Nettoplcsim in verschiedenen VM laufen?

Harald
 