Hast Du Win10 oder Win11?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Win 10 Pro 22H2Hast Du Win10 oder Win11?
Was meinst du mit PB? Profibus?Wenn ich das vom PB abziehe
Es kann sein, dass halt auf der SPS ein Dauerfeuer an Kommunikation anliegt und deswegen es sich bei dir auch träge darstellt. Die Online-Geschwindigkeit im TIA Portal hat auch viel damit zu tun wie arg ausgelastet die CPU in Wirklichkeit ist mit VerbindungenSo, habe jetzt vor Ort mal weitere Versuche unternommen und dabei festgestellt, dass es bei jeder Art von Zugang das gleiche Symptom gibt, egal ob WLAN oder LAN, egal ob VMware oder Installation auf direkt auf dem Notebook.
Als "Übeltäter" konnte ich das KTP700 identifizieren. Wenn ich das vom PB abziehe klappt es wie es sollte. Ich konnte mich dunkel erinnern, dass ich schon einmal in einer ähnlichen Konstellation das Problem hatte, dass ich dann gar keine Statusbearbeitung mehr machen konnte. Damals hilf immer nur CPU aus und wieder an. Von der Hotline hieß es nur die CPU hätte zu viele Verbindungen aufgebaut und gibt sie nicht wieder frei. Ursache konnte nicht gefunden werden. Hätte da jemand einen Tipp was die Ursache sein kann oder was an der Konfiguration vom KTP700 falsch sein könnte, dass dies zu einer sehr trägen Statusbearbeitung führt?
Sorry, Tippfehler. Muss natürlich PN - Profinet heißenWas meinst du mit PB? Profibus?
Wie könnte ich das rausfinden? Es wurde ganz normal eine HMI-Verbindung angelegt und auf den beiden Panels läuft auch nichts besonderes, keine Skripte oder etwas das die CPU mit Dauerfeuer beanspruchen könnte.Es kann sein, dass halt auf der SPS ein Dauerfeuer an Kommunikation anliegt und deswegen es sich bei dir auch träge darstellt. Die Online-Geschwindigkeit im TIA Portal hat auch viel damit zu tun wie arg ausgelastet die CPU in Wirklichkeit ist mit Verbindungen
Wenn dann nur mit externer Hard-Software.. Indusol hat dafür ja eine ganze Palette..Wie könnte ich das rausfinden? Es wurde ganz normal eine HMI-Verbindung angelegt und auf den beiden Panels läuft auch nichts besonderes, keine Skripte oder etwas das die CPU mit Dauerfeuer beanspruchen könnte.
Dies ist mein erstes V19 Projekt, auch nur weil da unbedingt Unified zum Einsatz kommen sollte.War das davor auch schon in anderen Projekten der Fall oder ist das speziell unter V19 aufgetaucht?
Es gibt ca. 200 Variablen, davon werden vielleicht 20 in 100 bzw. 500ms abgefragt, der Rest im Sekundentakt. Archive gibt es keine.Wieviele Variablen in welchem Zyklus holt das Panel denn von der SPS? In Bildern, in Archiven, Alarme...?
Das ist parametriert, Online checke ich morgen nochmal.Wenn Du Online auf die SPS gehst, siehst Du ja, wieviele Verbindungen aktiv und erlaubt sind...
SPS-Zykluszeit liegt, soweit ich mich erinnere bei ca. 13ms, muss ich morgen nochmal prüfen. Als max. Zykluszeitbelastung durch Kommunikation sind 20% eingetragen.Wie ist die SPS-Zykluszeit? Was ist unter "max Zykluszeitbelastung durch Kommunikation" eingestellt?
Nein, es ist auch nur der 100ms-OB aktivIst die Priorität von OBs verändert worden?
Nur der Webrouter zur Fernwartung, der Effekt tritt allerdings auch auf wenn ich den rausnehme.Hängt da noch nen Switch mit dran?
Hab verschieden ausprobiert, darunter ein nagelneues Kabel. Macht keinen Unterschied.Defektes Netzwerkkabel?
Auch hier habe ich alle Variationen durchprobiert. Direkt auf der CPU, über das MTP und über den WebRouter, macht alles keinen Unterschied.Hängt der Laptop direkt an der CPU?
Naja, 100ms sind schon kurz, auch bei 20 Variablen...Es gibt ca. 200 Variablen, davon werden vielleicht 20 in 100 bzw. 500ms abgefragt, der Rest im Sekundentakt. Archive gibt es keine.
Ja, schau mal online. Was bedeutet das gelbe Dreieck mit Ausrufezeichen?Das ist parametriert, Online checke ich morgen nochmal.
Anhang anzeigen 78621
Hinweis Überschreiten der verfügbaren Verbindungsressourcen Ein Erreichen der stationsspezifischen Verbindungsressourcen meldet STEP 7 mit einer Warnung. Wenn Sie mehr Verbindungsressourcen benötigen, müssen Sie entweder eine CPU mit einer größeren max. Anzahl verfügbarer stationsspezifischer Verbindungsressourcen einsetzen oder die Anzahl der Kommunikationsverbindungen reduzieren. |
Ist der Screenshot vom Zeitpunkt wos funktioniert, oder mit angestecktem Panel wos nicht funktioniert?Zykluszeit liegt bei 10ms, die Verbindungsressourcen sehen eigentlich auch gut aus
Anhang anzeigen 78625
Du hast keinen OB1? Brauchst das ganze Programm im OB35 oder kannst Du das zum Testen in den OB1 verschieben?es ist auch nur der 100ms-OB aktiv
Doch ich habe einen OB1, du hattest nach den Prioritäten gefragt. Da habe ich mich unklar ausgedrückt., tschuldigung.Du hast keinen OB1? Brauchst das ganze Programm im OB35 oder kannst Du das zum Testen in den OB1 verschieben?
Der Screenshot ist mit angestecktem PanelIst der Screenshot vom Zeitpunkt wos funktioniert, oder mit angestecktem Panel wos nicht funktioniert?
Security-Information: System-initiierter SitzungsabbruchSteht irgendwas im Diagnosepuffer?
CPU ist als Version 4.5 projektiert. Habe gerade nachgesehen 4.6 wäre möglich. Firmware wird online mit 4.5.1 angezeigtHat CPU neueste FW und Panel neuestes Image?
Sind CPU und Panel im TIA als neueste Version projektiert?
Was genau meinst du damit? Ich habe die Standart-Einstellungen nicht verändertWie ist der PNIO-Feldbus für die ET200SP konfiguriert?
Dazu gibts nen FAQ beim Siemens... gut ist das nicht, wenns so häufig kommt.Security-Information: System-initiierter Sitzungsabbruch
SessionID 0-15488
Sammelmeldung für 3 Vorkommen während der letzten 20 Sekunde
Das ist neu und kommt immer wieder
Mach mal nen FW UpdateCPU ist als Version 4.5 projektiert. Habe gerade nachgesehen 4.6 wäre möglich. Firmware wird online mit 4.5.1 angezeigt
Welches genau, 17.0.0.7?Das KTP 700 Basic ist V17 (Ich meine bei den Panel-Images für V19 war nichts für dies Panel dabei)