Ja, im MRP-Ring (X1 P1,2) sind die 1500R und mehrere ET200 drin bzw. 2 weitere CPUs (1510) die miteinander über TCON im MRP kommunizieren.
Die Kommunikation geht über die X2 der 2 1500er zum Scalance und von dort zu weiteren Systemen.
Nagelt mich nicht für Sinnhaftigkeit von einigen Dinge fest...
Dann ist die Verbindung weg. Kommt wieder, wenn das Netzwerkkabel wieder drin ist. In meinen Fall ist das aber ok, da über diese Verbindung nur Daten gelangen die nicht kritisch sind. Es würde zu einem Alarm führen. Damit kann ich aber leben. Bevor jemand nach dem Sinn der Redundanz / TIA17...
Ich hab das jetzt mal mit der System-IP der 1500R probiert. Funktioniert doch super! :: System-IP ins NetPro als Verbindungspartner und auf der 1500er Seite das Interface: Local1-Profinet-Schnittstelle_2-HsystemIPRef_1
Verbindung bleibt bestehen und Daten kommuniziere auch, wenn ich zwischen...
Ja - ok. Mit Spannung weg ging es dann. Hatte schon versucht die CPU zu stoppen, aber durch das umschalten auf die redundante CPU hat sich anscheinend die Verbindung nicht abgebaut
Soweit bin ich noch nicht. Bin noch bei der IP der ersten 1500R. Aber die IP ist wie festgenagelt. Die 192.168.1.20 (IP der 300er) ist auch bei den Verbindungen Online zu sehen. Aber ändert sich nicht, weder wenn ich das am String "IP" des Bausteins ändern, noch wenn ich die im Netpro der 300er...
Hi Vollmin,
ich hätte noch eine Frage zu deinem Baustein: Grundsätzlich hat die Kommunikation funktioniert, aber wenn ich die IP von remote_IP_1 am Baustein ändere, bleibt die vorherige. Also ich wollte die auf der 300er-Seite ändern (in 192.168.1.70) und dann halt auch auf der Bausteinseite...
ich hab jetzt alles nochmal übersetzt. jetzt ist netproverbindung aufgebaut und grün!!!! Weltklasse. Daten gehen hin und zurück. Vielen Dank für euere Unterstützung.
Nur noch kurz: Jetzt habe ich eine Verbindung von der primary-CPU 1500 zur 300er. Bei einer Umschaltung auf die backup CPU 1500...
Naja, aber wie ich es als Bild gesendet hab: an deiner 1500er Baustein: TSEL: 'TCP-1"
300er Seite in Netpro: TSAP lokal: 'TCP-1_1"
300er Seite in Netpro: TSAP Partner: 'TCP-1_1"
Oder anders?
Ok - ich hab das jetzt so, wie beschrieben. Am Baustein der 1500er TSEL: 'TCP-1' // kein aktiver Aufbau
Netpro der 300er: TCP-1_1 // aktiver Aufbau
Verbindung bleibt aber abgebaut (siehe bild)
Als Fehler kommt am AG_send: 8183 // am AG_Recv: 8183
So Vollmi, in der Hoffnung, dass ich deine Geduld nicht all zu viel auf die Probe stelle:):
Auf der 300er-Seite ist AG_Send/AG_Recv drin. Eine Netproverbindung (zur 1. 1500er-CPU 192.168.1.13 ISO-on-TCP) ist angelegt
Deinen SCL-Baustein aus dem Link hab ich eingefügt. Die 300er CPU mit dem...
Hi, und danke für die guten Infos. Heute werde ich an der Stelle weiter machen. Vollmi, du sagtest 2 Verbindungen von der 300er zu den 2 redundanten CPUs projektieren... würde das nicht auch die System-IP funktionieren?