WinCC CP5611 --> Welches WinCC funktioniert??

elmum

Level-2
Beiträge
35
Reaktionspunkte
4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich baue gerade aus "Resten" eine kleine Steuerung zusammen.

In der Steuerung bzw. im Schaltschrank soll ein PC mit einem CP5611 und Visualisierung laufen.
Die Runtime wird dann über ein Touch-Display gesteuert bzw. angezeigt.

Jetzt frage ich mich, ob es eine Einschränkung beim CP5611 bezüglich der WinCC-Version gibt??

Die TIA V18 Runtime-Advanced funktioniert einwandfrei. Wenn ich allerdings auf die Professional-Version wechsle, dann bekomme ich die Runtime nicht gestartet.
Ich bekomme da irgendwie keine Verbindung von der Professional-Runtime zum CP5611 hin.

Funktioniert so ein alter Kommunikationsprozessor nicht mit der Professional-Version oder habe ich das was beim Projektieren falsch gemacht?

Würde mich über Tipps oder Anregungen, was ich ändern muss / sollte freuen.

Gruß

der Elmum
 
Funktioniert so ein alter Kommunikationsprozessor
Was ist es denn für ein CP5611 genau? Es gibt verschiedene.

bezüglich der WinCC-Version
Was für eine WinCC Version? Flexible? 2008 SP5 oder V7.2... ?

auf die Professional-Version wechsle, dann bekomme ich die Runtime nicht gestartet.
Was für eine Prof Version? Was kommt für eine Systemfehlermeldung?

Was für eine Windows Version?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es handelt sich um ein CP5611 A2

Auf dem PC läuft Windows 10.

WinCC habe ich im TiA Portal V18 die Runtime-Advanced-Version V17 Upd. 7 installiert.

Fehlermeldung lautet: 0107:000002 , ich habe leider vergessen einen Screen-Shot zu machen.
Und die Meldung lässt sich nicht mehr reproduzieren.

CP5611_A2.PNG

Ich bekomme in der Geräte-Konfiguration die Verbindung vom WinCC-RT-Professional zum CP5611 A2 nicht eingetragen.

Bei der Verwendung von WinCC-RT-Advanced funktioniert es, wie im Bild zu sehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
WinCC habe ich im TiA Portal V18 die Runtime-Advanced-Version V17 Upd. 7 installiert.
Die TIA V18 Runtime-Advanced funktioniert einwandfrei. Wenn ich allerdings auf die Professional-Version wechsle, dann bekomme ich die Runtime nicht gestartet.
??
Die Advanced läuft also, oder? Und die Prof nicht? Welche Prof genau? Was bedeutet " bekomme die Runtime nicht gestartet "?
 
Die Advanced läuft einwandfrei. (y)

Bei der Professional habe ich die Version 18 mit Update 3 aufgespielt.
Und wenn ich da in der Geräte-Konfiguration die WinCC-RT-Professional einfüge, bekomme ich keine Verbindung zum CP5611 hergestellt.

Die Runtime bzw. das Start-Symbol innerhalb des TIA-Portals lässt sich zwar anklicken, aber er erscheint dann die Fehlermeldung.
Danach ist der Button ausgegraut.

Soweit ich das Problem jetzt schon weiter eingegrenzt habe, liegt es wohl an der Verbindung.
In der Variablen-Tabelle bekomme ich keine gültige Verbindung eingetragen.

CP5611_A2.PNG
 
Zuletzt bearbeitet:
Welche DP Adresse ist denn in der Prof Konfiguration eingestellt und welche an deinem PC bei S7-Online ( Systemsteuerung => Kommunikationseinstellungen )?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Professional-Konfiguration habe ich die Adresse 1 eingetragen.

Und in der Systemsteuerung bzw. in der Adaptereinstellung ist ebenfalls die Adresse 1 eingetragen.

CP5611_Konfig.PNG

Was mich halt etwas stutzig macht, ist, dass ich von der WinCC-RT-Professional keine Verbindung zum CP5611 schlagen kann.
Bei der WinCC-RT-Advanced geht das problemlos.
 
Trotzdem schon mal vielen DANK!!

Beruhigt ja doch ein bisschen, wenn der Profi genau so weit kommt wie man selbst. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also, es scheitert bei die Erstellung von die Verbindung zwischen WinCC RT Prof und die S7-CPU ?
Wenn beim 'ziehen' in das TIA Gerätesicht von die HMI auf die S7-CPU erscheint es für WinCC RT Adv eine dunkelblaue Verbindung (*) (siehe Bild), aber für WinCC RT Prof nicht ?
In den letzten Fall kommt es eine Fehlermeldung, und in den Fall genau welche ?

TIA_WinCC_prof_hmi_connection.png

*: Helblaue Strich mit dunkelblaue Balken um die Verbindungspartner.
 
Ich bekomme keine Verbindung von der WinCC-RT-Professional auf den Kommunikationsadapter CP5611.

Auch eine Verbindung von der Runtime auf ein anderes Gerät z.B. der CPU315 bekomme ich auch nicht gezogen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne eine konfigurierte Verbindung geht nichts. Die Runtime kann nicht gestartet werden (weil nicht erfolgreich kompiliert). Variablen mit symbolischen Zugang können nicht konfiguriert werden.

Laut die Systemhandbuch ist es einfach.
PC Station erstellen.
CP5611A2 in PC Station einfügen.
WinCC RT Prof in PC Station einfügen.
CP5611 an DP Netzwerk verbinden (damit werden die DP Busparameter automatisch eingestellt).
Verbindungen in das Gerätesicht wählen, und dann von die WinCC RT auf die S7-CPU eine Verbindung 'ziehen'.
Dann erscheint die Verbindung wie in das Bild in #12.
 
Hallo,

da bin ich mal wieder.

Habe jetzt ein neues Projekt auf der frischen Wiese erstellt.

Habe die Hardware angelegt und wie @JesperMP beschrieben hat verbunden.

Als ich dann die Runtime das erste Mal starten wollte, kam diese Fehlermeldung:

RT-Fehlermeldung.PNG

Danach bleibt der Button um die Runtime zu starten dauerhaft ausgegraut.

Hat eventuell jemand eine Idee woran das liegen könnte??
 