TIA PLC Migrationseinstellung S7-300-> S7-1500, welche PtP Anweisungen sind zu wählen?

Beiträge
31
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich soll "nur" die 317F auf 1518F migrieren.

Der Rest der Peripherie (Profibus/ Profinet) soll erstmal bestehen bleiben und step by step durch neue Generationen ausgetauscht werden.
Ich habe mir soweit den Leitfaden angeschaut, aber während der Migrierung ist ein Fenster aufgepoppt, wo ich mich entscheiden muss.

1718088466723.png


Zu dem Fenster kann ich leider nicht wirklich was in den Unterlagen/ Online finden und versuche daher hier mein Glück.

Was bedeutet das genau?

Welche Auswirkungen hat die Entscheidung genau und kann man sie iwann auch wieder rückgängig machen?

Vielen Dank im Voraus!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nur mal interessehalber. Hat die 317F ein Failsafe Programm?


Zu deiner Meldung, kann es sein dass in deinem 300ér Aufbau ein CP steckt ( CP340 / CP341 )?
Diese hier (CPU_Pressen_317F-2 PN/DP) soll getauscht werden und hat auch ein Failsafe Programm.

1718093779716.png

Diese hier (CPU_Trockner_315-2 PN/DP) bleibt erstmal unberührt. Hat aber eine CP.
1718093884698.png
 
Ich habe kein Step7 Projekt, wo ich das in NetPro prüfen könnte. Die Anwendung läuft in TIA 16.
Achso, du migrierst nicht von Step7 nach TIA sondern änderst in TIA den CPU-Type.

Schau doch mal, ob bei der CPU die du migrieren möchtest Kommunikationsbausteine im Projekt liegen. Ggf. werden diese gar nicht verwendet.
 
Und/oder die Geräte Konfiguration öffnen und die angehängte Profinet Devices bzw. Profibus Slaves checken.
Gibt es unterlagerte Stationen mit PtP CPs ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso, du migrierst nicht von Step7 nach TIA sondern änderst in TIA den CPU-Type.

Schau doch mal, ob bei der CPU die du migrieren möchtest Kommunikationsbausteine im Projekt liegen. Ggf. werden diese gar nicht verwendet.
Put und Get wird zwischen den beiden CPU verwendet.
Diese hier (CPU_Pressen_317F-2 PN/DP) soll getauscht werden und hat auch ein Failsafe Programm.

Anhang anzeigen 78808

Diese hier (CPU_Trockner_315-2 PN/DP) bleibt erstmal unberührt. Hat aber eine CP.
Anhang anzeigen 78810
 
Ah, also in meinem Fall weiterhin die PtP-Anweisungen für die Kommunikationsprozessoren der S7-300 nutzen, weil die CPU_Trockner_315-2 PN/DP ja drin bleibt und PUT/GET;PUT_S/GET_S benutzt? Oder was genau ist mit den PtP Anweisungen gemeint?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin grade mal die Hardware durchgegangen. Außer bei der CPU315 gibts keine PtP Baugruppe (CM/CP).
Ich vermute dass das Migrationtool über die PtP Bausteine meckert weil es die Biblioteksbausteine findet.
Es kann sein es ist überrestliche Bausteine, welche gar nicht verwendet werden.
Du kannst eventuell nach Bausteine ohne Verwendung suchen.

Du kannst auh einfach die unterste Option wählen, die bestehende Bausteine behalten.

N.B. Für CP340/CP341 heissen die Bausteine P_SEND, P_RCV, P_SEND_RK und P_RCV_RK.
 
Ich vermute dass das Migrationtool über die PtP Bausteine meckert weil es die Biblioteksbausteine findet.
Es kann sein es ist überrestliche Bausteine, welche gar nicht verwendet werden.
Das war auch schon meine Vermutung
Zu deiner Frage, gibt es denn in deinem Aufbau überhaupt eine PtP Kommunikation?
Schau doch mal, ob bei der CPU die du migrieren möchtest Kommunikationsbausteine im Projekt liegen. Ggf. werden diese gar nicht verwendet.
 