Guten Morgen zusammen,
ich benötige eure Untertützung bei folgender Aufgabenstellung. Wir müssen in einer Anlage die Anschlussleitungen eines Infrarotstrahlers verlängern.
Infrarotstrahler 6000 Watt / 400V. Etwa 15A. Aus dem "Strahlergehäuse" kommen zwei Adern mit einem Querschnitt von 2.5mm². Diese gilt es einfach und kostengünstig zu verlängern, so dass diese bis in den Schaltschrank reichen. Kennt ihr kleine/schlanke Steckverbinder mit denen das zu realisieren ist. (Beengte Platzverhältnisse).
Danke und Gruß Jürgen
 
Der muss schon in ein Gehäuse! Klemmdose wäre da mal ein Suchbegriff..

Ev. könnte auch ein 2 poliger Harting Stecker aus der 16A Reihe interessant sein.

Welche Bedingungen werden denn an der Stelle herrschen?
Temperatur
Verschmutzung
Feuchtigkeit

Soll das noch irgendwie besonders hübsch aussehen oder eher Professionell?
 
Harting Stecker ist immer interressant. An der Einbaustelle haben wir normale Bedingungen. Mit Feuchtigkeit und Schmutz ist nicht zu rechnen.
Am Ende des Tages sollte es auch einen professionellen Eindruck hinterlassen. :cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Kommen raus" ist ja ein weiter Begriff....
Fallen die einfach aus einer Bohrung raus? Gibt es da ein Gewinde? Anbaumöglichkeiten für ein Gehäuse? ....
Mach doch mal ein Foto davon, daß man sich das vorstellen kann...
 
Die "fallen" tatsächlich nur aus einer Bohrung raus. Die Leitungen werden noch ein wenig weiter geführt. Ein Anbau eines Gehäuses ist dann an einem Alu-Profil Möglich.
 

Anhänge

  • Heizleitung.JPG
    Heizleitung.JPG
    20,8 KB · Aufrufe: 76
Ich würde da einen Anschlußkasten mit einem geeigneten Kleber aufbringen - bohren verändert wieder das Gehäuse und macht Dich zum Hersteller. Was sind die drei Punkte um das Loch? Sind das Schrauben von innen? Kann man die ggf. verlängern, um da einen Kasten mit zu befestigen?
Wie hat denn der Hersteller den Anschluß vorgesehen? Der muß doch eigentlich dafür eine Lösung haben...
So ungeschützt würde ich die auf keinen Fall liegen lassen, auch nicht bis zu irgendeinem extern montierten Anschlußkasten.
Wie sieht es mit Vibrationen aus? Dann würde ich auf jeden Fall das Loch noch mit einer Gummi-Durchführung versehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 3 Punkte sind Gewinde und schon belegt. Dort wo die Leitungen über die vordere Kante laufen ist jetzt noch ein Blech. Das ganze ist eine Kassette für eine Spüll- und Kühlluft. Hinter der Kassette sind mehrere Infrarotstrahler verbaut. Der Hersteller hat nur seine 2 Leitungen an die Strahler angschlossen und würde diese über eine Keramikklemme verlängern. Eine Gummidichtung hat nicht lange Bestand in der Nähe der Strahler. Wir werden wohl am Alu-Profil ein kleines Gehäuse setzten und in diesem die Leitungen verlängern. Somit haben wir einen Berührungsschutz.
 
Ich weiß nicht wie es dort genau aussieht, damit man in der Nähe der Öffnung etwas montieren kann.

Aber für die Durchführung könnte man einen Schutzschlauch verwenden. Ich habe einmal einen Anamet Hiprojacket bestellt.


Vielleicht ist da etwas dabei.

MfG Hannes
 
...wie heiss wird es denn an der Klemmstelle? Es wurde doch sicher nicht grundlos Glasseidennickellitze herausgeführt?
Bei IR - Strahlern sind 500°C nicht ungewöhnlich...
Wir verwenden dann meistens metallischen Flexschlauch (z.B. Lapp Silvyn AS) bis zur Dose und für die Klemmung Steatit (Keramik)-klemmen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...wie heiss wird es denn an der Klemmstelle? Es wurde doch sicher nicht grundlos Glasseidennickellitze herausgeführt?
Bei IR - Strahlern sind 500°C nicht ungewöhnlich...
Wir verwenden dann meistens metallischen Flexschlauch (z.B. Lapp Silvyn AS) bis zur Dose und für die Klemmung Steatit (Keramik)-klemmen.
Das Stelle im Photo ist sicherlich nicht direkt von die IR Strahler beeinflusst.
Neben die Leitungen gibt es eine Plastik Stecker der ziemlich 'normal' aussieht.

Ich arbeite in die Giessereiindustrie, und hier ist es üblich Shcläuche und Kabel die von Temperatureinstrahlung beinflusste werden kann, mit Isolationsmaterial zu schützen. z.B: https://keruirefra.com/ceramic-fiber-insulation-blanket/
D.h. die Massnahmen gegen hohen Temperaturen sind eine Kombination von Isolation gegen direkten Temperatureinstrahlung, plus elektrische Teile wählen die für hohen Temperaturen geeignet sind.

Ich wurde die tatsächliche Temperatur mit eine IR Kamera messen bevor ich die Massnahmen wählen wurde.
 
Wie Winnman schon meinte. Harting würde da doch gut passen denke ich. Kunststoff oder Metall/Keramik.
Falls des mit den Temperaturen am Einsatzort passt.


Das ist deren "neue" kompakte Serie. Die Crimpstecker gehen bis 16A. Habe ich auch bei Rohrbegleitheizungen im Einsatz, sind super.
 
Danke euch für eure Tipps. Bin gerade erst wieder von der Montage zurückgekommen. Wir haben die Leitungen aus der "heissen" Zone herausgeführt und ausserhalb in einem kleinem Klemmkasten "verlängert". Somit sind wir allen möglichen Problemen aus dem Weg gegangen. Eure Tipps für die möglichen Steckervarianten kann ich dann in zukünftigen Projekten wieder aufgreifen, da wir vermehrt in unseren Anlagen mit höheren Temperaturen konfrontiert werden. Gruß Jürgen
 