WinCC TP1500 Comfort Speicherort für Archive

Dataworld-EDV

Level-2
Beiträge
114
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich möchte im TIA17 für ein TP1500 Comfort V2 ein Meldearchiv anlegen.
Bei der Frage nach dem Speicherort komm ich nicht weiter.
1718342251084.png

Wo kann ich diese Namen einsehen des internen Speichers als auch des externen (SD Karte ist verbaut).
Danke.
Gruss
 
hi,

werden bei dir nicht wenn du auf das DropDown-Menü klickst die verschiedenen Optionen angezeigt?

1718343421867.png



Alternativ auch oben der Leiste

1718343468568.png


-chris

EDIT:
Beispiel zeigt die Variablenarchive, ist bei den Meldearchiven aber auch so
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy, doch die Optionen werden angezeigt, aber was ist der richtige Pfad? WIe heisst der Speicherort intern oder extern? Kann man das irgendwo einsehen oder einstellen?
Ausserdem kommt ne Fehlermeldung.
1718346992698.png
 
1718352758838.png
Ist das dann so richtig für den internen Speicher??
Das historische Archiv ist leider leer, obwohl mit 1000 Meldungen konfiguriert.

1718353275035.png

Die o.g. Fehlermeldung kommt ständig.
 
Irgendwie scheinst du nicht richtig zu lesen

Wie DeltaMikeAir dir schon mitgeteil hat, gibt es die 3 Ablagemöglichkeiten:
Ja wo möchtest du denn speichern?
Extern wäre SD/ USB, intern //

Extern:
\Storage Card SC\
oder
\Storage Card USB\

Wichtig: Solltest du eine dieser zwei auswählen, muss natürlich dementsprechend eine SD-Karte bzw. ein USB-Stick gesteckt sein.

Intern:
\\

Wenn du nun den richtigen Ablageort für dich ausgewählt hast, musst du bei den Meldeklassen noch einstellen, welche der Meldeklassen archiviert werden sollen:

1718353823323.png

Dann solltes es auch klappen.


-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, verstanden.
Hab ich nun so eingestellt und die Fehlermeldung kommt auch nicht mehr.
Danke.

Muss ich das Meldearchiv eigentlich explizit durch eine Funktion starten?
Wenn eine Fehlermeldung ansteht, erscheint diese auch in beiden Meldefenstern (aktuell anstehend // historisches Archiv)
Nach dem Quittieren der Meldung ist der Eintrag auf der Meldearchivseite aber auch weg??

1718354709716.png
Passt das so?

1718354816752.png
Die Meldungen sind "Warnings"
 
Update:
1718869522707.png
Das Meldearchiv wurde jetzt nochmal neu angelegt.

Beim Aufruf des Bildes für das Meldearchiv erscheint aber:
1718869852470.png

Hm, es wird ja der interne Speicher verwendet. Muss man da noch was konfigurieren?
Ich bin die ganzen EInstellungen schon mehrfach durch.
Danke für eine Idee.
Gruss
 
Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass "\\" für "intern" steht?! :unsure:
Mit "\\" beginnen Netzwerk-Pfade. Eine Pfadangabe für einen internen Pfad darf nur mit einem "\" beginnen.

Ich bin nicht sicher, ist das Anlegen von Archiven auf internem Speicher überhaupt erlaubt bzw. möglich? Damit kann man sich den internen Speicher kaputtschreiben und das teure Panel ist dann kaputt.
 
für den internen Speicherort wäre ( theoretisch ) \Flash\ richtig.
\Flash\ steht nicht für "den" internen Speicher (im Flash-Speicher), sondern ist nur ein Ordner im internen Speicher.
Auch "\My Documents" oder "\MyArchives" oder einfach nur "\" (für das oberste Verzeichnis) ist eine mögliche Pfadangabe im internen Speicher.

Nachtrag:
Soweit ich weis, liegt der Rest in der RAM-Disk. Nur \Flash\ bleibt auch nach Neustart erhalten.
Das ist korrekt. \Flash\ ist also nicht nur ein Ordner, sondern steht für das Device "interner Flash-Speicher"
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Idee war, den Meldespeicher intern zu lassen, da ich die externe SD-Karte für ein Langzeitarchiv brauche und die Karte auch kurzzeitig entnommen werden muss.
Frage: das TP1500 hat ja 2 Kartenslots, könnte mal einen Slot für das Meldearchiv und den anderen für das Langzeitarchiv verwenden?
 
Zurück
Oben