Siemens Active Line Modul Fehler 6200 und 30031

Houns89

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wir haben aktuell ein Problem bei einem Kunden in Griechenland.
Wir haben einen Antriebsstrang mit Sinamics für 11 Antriebe.

Aufbau:
Spannungsversorgung 400V/50Hz - Basic Line Filter - Active Interface Modul - Active Line Modul - dann die Doppel-/Singlemotormodule

Wir haben das im Haus bei uns am Laufen gehabt und beim Kunden die ganzen Funktionstest mit laufenden Walzen während der IBN gemacht.

In der Nacht vor Produktionsstart hat das Active Line Modul plötzlich ohne das die Anlage in Betrieb war die Fehler 6200 - Ausfall einer oder mehrerer Netzphasen sowie 30031 Überstrom gemeldet.

Seitdem kommt der Fehler wiederholbar bei jeder Betriebsfreigabe für das Active Line Modul.

Laut Trace ist der Überstrom traurige Realität.
Laut Siemens Support aber nicht erklärbar.

Laut Kollegen vor Ort sind die Spannungen an allen Klemmen allerdings in Ordnung.

Auf Anraten von Support haben wir zunächst das Active Line Modul getauscht - gleiches Fehlerbild :(

Wir sind ratlos. Siemens ist ratlos.

Momentan sind wir dran tatsächlich dran den kompletten Antriebsstrang nochmals zu schicken.

Zuvor würden wir allerdings das Fehlerbild bei uns gerne nachstellen, um ausschließen zu können, dass Probleme außerhalb des Antriebsstrangs uns Streiche spielen.

Bisher versucht bei uns im Technikum versucht:
- L1 Sicherung entfernt um Phasenausfall zu simulieren. Da kommt aber Fehler 6500 "Netzsynchronisation nicht möglich" bei Freigabe. Das macht uns noch ratloser.


Hatte schon mal jemand die Fehlerkombi 6200 und 30031?
Kann ein defektes Basic Line oder Active Interface Modul das Problem sein?
Wie könnte man das simulieren???


Verwirrte und verzweifelte Grüße
Houns
 
Erst Motormodule vom Zwischenkreis trennen (Zwischenkreisbügel) ALM allein einschalten und dann ein Motormodul nach den anderen in Betrieb nehmen.
Was ist die Zwischenkreisspannung nach schließen des Netzschützes?
Gleiche Netzform wie in D?
IT- Netz?
Hat evtl eine Zwischenkreiskomponente wie ein Motormodule ein Problem?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zako,

danke für deine Antwort.
Ich dachte, dass ich alles ausführlich beschrieben habe.
Aber denkste, hab vergessen zu erwähnen, was wir beim Kunden vor Ort schon probiert hatten:
  • Zwischenkreis von den Motormodulen getrennt.
    Fehlerbild blieb das gleiche.

  • Zwischenkreisspannung hat nie die gewünschten 600V DC erreicht.
    Haben allerdings bei uns im Technikum den gleichen Fall:
    Bei fehlender Freigabe haben wir nur ca. 570V DC Zwischenkreisspannung.
    Erst mit Freigaben kommen wir auf die 600V DC.

    Beim Kunden kommen wir aber nie richtig in den "Betriebsstatus",
    weil mit Freigabe auch sofort beide Fehler 6200 und 30031 kommen.

  • Beim Kunden haben wir auch das Active Interface Modul überbrückt:
    Gleiches Fehlerbild.

  • Beim Kunden wollten wir auch das Basic Line Modul überbrücken,
    aber leider waren die Kabel zu kurz und auf die schnelle beschaffbar...

Klar wäre es noch gut gewesen auch das Basic Line Modul zu überbrücken,
aber kann das Bauteil überhaupt für diesen Fehler die Ursache sein???
 
Dass nur 570V im Zwischenkreis sind wenn noch nicht eingeschaltet wurde ist normal (entspricht Netzspannung mal Wurzel (2) )
Bei Chassis wäre ein möglicher Verdrahtungs- Fehler dass Vorladung nicht gemacht wird, sondern hart aufs Netz (bei Booksize schliesse ich das aus)

Beim AIM wurde Netz- und Umrichterseite nicht verwechselt beim Anschliessen?

Welche Leistung hat das ALM?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

heute haben wir weiter versucht den Fehler im Technikum nachzustellen.
Und tadaaa: Vertauscht man Eingangs- und Ausgangsseite vom Active Interface Modul bekommt man genau den Fehler den wir beim Kunden haben.

@zako 's Ferndiagnose hat schon in die richtige Richtung gedeutet.

Unser Problem ist nur: Die Verdrahtung beim Kunden ist richtig :'(

=> Vermutung nun: Active Interface Modul hat ne Macke... wie auch immer das passieren konnte...

Nach der Brotzeit überbrücken wir noch testweise im Technikum das Active Interface Modul.
Das hatten wir beim Kunden auch gemacht. Hatten aber das gleiche Fehlerbild 6200/30031.
 
Update aus dem Technikum:
Auslassen des Active Interface Moduls bringt einen bei der Diagnose leider nicht weiter, weil die gleiche Fehlerkombi 6200/30031 angezeigt. Ja gut war auch irgendwie zu erwarten 😃

Heißt für uns aber beim Kunden, dass wir mit der Vermutung eines defekten Active Interface Moduls einfach Basic Line, Active Interface und Active Line Modul tauschen und dann guter Dinge sind, dass die Anlage wieder läuft.

Und im Nachgang finden wir den genauen Übeltäter 😉
Jemand eine Idee wie und was man messen könnte um ein gutes von einem defekten Active Interface Modul zu unterscheiden?
 
Hatte jetzt kürzlich den selben Fehler bei einer IBN.
Die Fehlermeldungen sind Mist, bis man da den Grund gefunden hat, hats auch mal eben einen Tag gedauert.
Hatte dann auch zuerst alle Teile einmal getauscht und den ZK geöffnet, bis dann der Siemens Support sagte, man solle das mal eben prüfen. Den Sinn von einem AIM kann einem auch irgendwie keiner erklären. "Muss halt drin sein."

Tante Edit: Man muss auch auf die Phasenfolge vom Netzfilter zum AIM zum ALM korrekt haben. Also Netzfilter L1 muss auf AIM L1, AIM L1' muss auf ALM L1, usw.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Noch kurze Rückmeldung:
Active Interface Modul getauscht und gut war.

Einfacher wäre natürlich eine aussagekräftige Fehlermeldung gewesen… aber mei, wer ist schon perfekt ;)
 