TIA TM Posinput 2

Lachi001

Level-2
Beiträge
64
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen!

Ich habe ein kleinen Problem mit einem Winkelgeber.

Der Winkelgeber ist zur Zeit an einer Siemens S5 im Betrieb und soll umgebaut werden auf einen S7 1500.

Da ich das noch nie gemacht habe, weiß ich nicht genau wie ich Ihn auf die PosInput 2 klemmen soll.

Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.

So wie es aussieht liegen die 10 Bits, momentan auf einer Eingangsbaugruppe und werden so ausgewertet.

Die beiden Anleitungen habe ich einfach mal angeheftet.


Vielen Dank!
 

Anhänge

Das wird so nicht funktionieren, das TM Posinput kann nur serielle Gebersignale verarbeiten (RS422/TTL/SSI). Das passt nicht zu dem parallelen Geber. Also am besten einen anderen Geber verwenden oder wenn die aktuelle Auswertung „nur“ über die I-Karte problemlos funktioniert so auch mit der 1500er umsetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hatte sowas vor vielen Jahren schon mal an einer Anlage mit "Hauptwelle" 0-360° als Elektrische Nockennachbildung.

Da das von S5 aktualisiert werden soll, sollte man sich mal über das Konzept gedanken machen...
 