Halbleiter Relais Schaltet Schütz nicht ab

DerPlatte

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

Ich habe vor kurzem den „Resol Deltasol MX“ eingebaut um eine Heizungsregelung zu realisieren. Das Problem war nur, dass die Ausgangsleistung nicht ausreichte.
Also habe ich mich dazu entschieden die 230 V AC kontakte der Halbleiterrelais zu verwenden um 230V Schütze anzusteuern, um die große Last zu schalten.

Das Problem ist nun, dass die Relais die Schütze einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten können.

Nach einiger suche bin ich auf das Thema Freilaufdiode gestoßen, jedoch wird weder von Resol, noch von Hager (Hersteller der Schütze) diese Diode angeboten und ich habe auch keine Ahnung wie diese dann angeschlossen werden.

Ich würde mich sehr über eure Hilfe und Tipps zu dem Thema freuen

LG Daniel
 
Das Problem ist nun, dass die Relais die Schütze einschalten, jedoch nicht mehr ausschalten können.
Sicher, dass das kein Konfigurationsproblem ist?
Wenn ein Digitalausgang ein Schütz nichtmehr ausschalten kann, ist dieser im normalfall (permanent leitend) "durchgebrannt".
Nach einiger suche bin ich auf das Thema Freilaufdiode gestoßen, jedoch wird weder von Resol, noch von Hager (Hersteller der Schütze) diese Diode angeboten und ich habe auch keine Ahnung wie diese dann angeschlossen werden.
Freilaufdioden sind Schutzelemente um den Spannungspuls beim Abschalten einer Spule abzufangen.
Das ist normalerweise Schütz-Zubehör, z.B. zum draufstecken, oder schon im Schütz eingebaut.

Anyway:
Wäre zum Takten einer Heizung nicht ein SSR oder kleiner Thyro sinnvoller?

Und:
Irgendwie riecht die Frage nach "nicht Elektrofachkraft"...
Hol dir nen Fachmann wenn du dich damit nicht auskennst.
Du fackelst dir sonst nur die Hütte ab.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das die SSR die Schütze nicht ausschalten, kann zwei Ursachen haben:
1. SSR durchlegiert durch Überlastung
2. Ungeeignet für induktive Last (Schützspule)

Welchen Typ SSR hast Du denn?

Nimm den Hinweis mit dem abfackeln ernst. Wir hatten hier schon einige, die plötzlich nicht mehr antworteten.
 
Hab im Resol Handbuch gefunden:
Um die Schalthäufigkeit bei Hocheffi zienzpumpen zu reduzieren, verfügt der Regler
über eine Nachlauffunktion, die automatisch aktiv wird, wenn das Drehzahlrege-
lungssignal nicht vom Relais ausgegeben wird. Das betreffende Relais bleibt auch
nach Erreichen der Ausschaltbedingungen eine weitere Stunde eingeschaltet
Ich glaub, seite 70, hab beim querlesen nicht so auf die nummern geachtet.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für ein Halbleiterrelais ist das? Was mit TRIAC? TRIAC können nur AC schalten bzw. schalten nur Aus, wenn die Schaltspannung auf (nahe) 0 geht.

PS: ach, du willst anscheinend AC 230V schalten. Trotzdem: was für ein Halbleiterrelais ist das? Was für 230V Schütze sind das?
 