TIA Remanente Variablen in globalem DB (optimierter Bausteinzugriff) löschen/ändern

uweschwarz

Level-2
Beiträge
134
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich arbeite mit TIAV17 und einer S7 1516. Ich speichere in einem globalen DB Bilanzwerte, welche ich remanent gesetzt habe. Ich würde gerne einen Variablenname ändern und zwei Variablen löschen. Wie mache ich das? Löschen geht nicht und einfach den Namen ändern auch nicht ... jedenfalls nicht so, wie ich es versuche. Geht es überhaupt?

Gruß Uwe


1721223100927.png
1721223079956.png
 
Hallo, ich arbeite mit TIAV17 und einer S7 1516. Ich speichere in einem globalen DB Bilanzwerte, welche ich remanent gesetzt habe. Ich würde gerne einen Variablenname ändern und zwei Variablen löschen. Wie mache ich das? Löschen geht nicht und einfach den Namen ändern auch nicht ... jedenfalls nicht so, wie ich es versuche. Geht es überhaupt?

Gruß Uwe


Anhang anzeigen 79866
Anhang anzeigen 79865
Du bist online, das geht nur in der Offlineprojektierung
 
Habe es jetzt so gemacht:

- Quelle generiert
- Quelle geändert
- Quelle importiert

Bestimmt nicht der von Siemens bevorzugte Weg, scheint aber zu funktionieren ...

Der "richtige" Weg wäre trotzdem interessant.

1721224329421.png
 
Zurück