TIA Analoge Werte auslesen

Rösi

Level-2
Beiträge
21
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen.

Wir haben eine 1515F CPU verbaut und eine ET200 IM 155-6 PN/2 HF.
Dort sind 9 Analoge Eingabemodule.
Auf der ersten Karte welche den Strom 4-20mA messen soll, ist ein Thermoelement mit welches über ein PR Electronics Relais geschaltet ist.
Wenn ich nun werte simuliere, werden mir keine Änderungen in der Beobachtungstabelle angezeigt.
Wenn ich eine Simulation über die PR mache schaltet das Relais.
1721626632037.png
 
Deine Beschreibung ist nicht ganz klar. Aber wenn das Thermoelement am PR-Umformer hängt, dann müsstest Du das Ding als 4-Draht-Umformer konfigurieren. Schaltplan?
 
Hast du denn mal die 4...20mA gemessen? Ist dein Messumformer richtig angeschlossen und gibt den richtigen Stromwert aus?
 
Werte selber von dem Thermoelement kommen am Umformer an.
Vom Umformer zur SPS habe ich gemessen und spannung kommt raus und verändert sich auch mit veränderter Wertsimulierung

1721633284745.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo genau machst du die Simulation? Warum machst du die Simulation? Willst du Hardware überprüfen oder mit simulierten Werten Programmtests machen? Werte für das Programm manipulieren oder simulieren kann man mit "Forcen" machen oder z.B. am Anfang des OB1 durch Testcode auf die Eingänge im Prozessabbild manipulieren.
 
Wo genau machst du die Simulation? Warum machst du die Simulation? Willst du Hardware überprüfen oder mit simulierten Werten Programmtests machen? Werte für das Programm manipulieren oder simulieren kann man mit "Forcen" machen oder z.B. am Anfang des OB1 durch Testcode auf die Eingänge im Prozessabbild manipulieren.
Von den Umformern gibt es ein kleines Display um diese in Betrieb zu nehmen. In dem Menü gibt es auch einen Punkt der heißt "Simulieren". Dadrüber kann man testen, ob das Relais richtig schaltet. Ich will damit die Werte simulieren um zu schauen, dass bei uns in der SPS alles richtig ankommt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was ist ein "PR Electronics Relais"? Was hat das mit dem Analogeing/Umformer zu tun? Wo ist das angeschlossen?


Was genau beobachtest du in der Beobachtungstabelle?
Das "PR Electronics" ist ein Temperaturmessumformer an welchem ein Thermoelement Typ N angeschlossen ist. Der Ausgang von dem Umformer ist auf eine analoge Eingangskarte gelegt
 
Was willst du denn nun messen?
Deine Karte ist auf 4-20mA parametriert, dein Messumformer und die AI sind auf Spannung angeklemmt. Überprüf das bitte mal.
Was steht denn im Eingangswort?
Die Spannungsversorgung für deinen Messumformer geht mit beiden Anschlüssen auf den Aux-Anschluss der Analogkarte, das ist sicherlich auch nicht richtig
 
Was willst du denn nun messen?
Deine Karte ist auf 4-20mA parametriert, dein Messumformer und die AI sind auf Spannung angeklemmt. Überprüf das bitte mal.
Was steht denn im Eingangswort?
Die Spannungsversorgung für deinen Messumformer geht mit beiden Anschlüssen auf den Aux-Anschluss der Analogkarte, das ist sicherlich auch nicht richtig
Sorry das sieht man leider nicht. Die eine Aux-Klemme ist 24V und die andere 0V.
Die Karte in der Hardware habe ich eben auf Spannung geändert und am Eingangswort steht "32767".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das "PR Electronics" ist ein Temperaturmessumformer an welchem ein Thermoelement Typ N angeschlossen ist. Der Ausgang von dem Umformer ist auf eine analoge Eingangskarte gelegt
Tipp: Wenn du nicht genau weißt, was für ein Teil das ist was du meinst, dann schreibe besser den genauen Typ auf, anstatt uns mit falschen Fachbegriffen zu verwirren.
 
Machst du da eine Erstinbetriebnahme oder hat das schon mal funktioniert?
Bei Ersterem wird es wohl eine falsche Verdrahtung und/oder eine falsche Konfigurierung der Hardware sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry das sieht man leider nicht. Die eine Aux-Klemme ist 24V und die andere 0V.
Die Karte in der Hardware habe ich eben auf Spannung geändert und am Eingangswort steht "32767".
Also ich würde die Spannungsversorgung für deinen Messwandler nicht an der Analogkarte abgreifen.
Bei 32767 im Eingangsword, tippe ich mal auf falschen Anschluss der 0-10V. Dreh mal +/-
 
Dein Schaltplan ist nicht wirklich hilfreich, da Du ein Phoenix-Modul drin hast und kein PR. Die Spannung für das PR solltest Du nicht an den AUX-Klemmen abnehmen, sondern direkt von den 24VDC.

In Bezug auf PR ist seine Beschrebung schon richtig, die Dinger sind bei uns Standard, eben weil man damit den Augang auch ohne angeschlossenen Geber beliebig simulieren kann.

Voraussetzung ist aber, dass der Schaltplan richtig und auch so umgesetzt ist. Erst dann kann man an die Konfiguration dran.

Nachtrag: Wenn der Schaltplan stimmt, muss danach erst die Konfiguration des PR-Wandlers durchgearbeitet werden, bevor man sich an die Steuerung macht. Dazu bitte das genaue Modell angeben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Stimmt was???
Die SPS speist normaler weise, ist also aktiv
Du solltest nicht die Netzversorgung vom Gerät aus den AUX-Klemmen speisen. Maximal die 24V wenn du bei Strom nur einen 2Draht-Messumformer hast, was bei dir nicht der Fall ist.
Hier siehts umgekehrt aus.Kann man am Mäuseklavier umstellen?

Ohne den genauen Gerätetype zu kennen, der bei dir wirklich verbaut ist, kann dazu wohl kaum jemand etwas sagen
 
Wieso das?Man kann ja an den Klemmen messen.4 Leiter is normalereise aktiv.SPS aktiv und Signalgeber aktiv geht nicht.
Wieso was??? Formulier das doch bitte mal aus?
An welchen Klemmen misst du was?
Was meinst du denn mit SPS aktiv oder Signalgeber aktiv? Ich kenne nur 2 oder 4 Leiter bei Sensoren, Messumformer von Thermoelementen sind eigentlich immer für 4 Leiter-Anschluss (zumindest sind mir noch keine anderen untergekommen)
 