TIA Programm aus SPS geladen, Firmware unterschiedlich

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein paar Taster provisorisch angeschlossen um die Karten zu testen, meine DI zeigt mit der LED an, dass das Signal ankommt, allerdings gibt meine CPU nichts an die DQ weiter,
Programm ist geladen?
CPU ist in RUN?
Programm wird aufgerufen und bearbeitet?
Ausgänge haben 24V?

habe ein mini Programm mit SR gliedern gebaut, dass wenn I0.0 betätigt auch Q0.0 angesteuert wird, I0.0 kommt, Q0.0 bleibt aus
Warum so umständlich? Machs einfach so:
Code:
  %I0.0    %Q0.0
---| |------( )
Oder noch einfacher für alle I/Q ganzer Module:
Code:
      +--------+
 ...--|  MOVE  |
%ID0--|IN   OUT|-%QD0
      +--------+
 
Moin, I0.0 betätigt meine ich den Taster selbst, mit kommen meine ich die LED auf der Eingangskarte, also Signal kommt an, Q0.0 wird lediglich über den SR mithilfe von dem Taster I0.0 angesteuert, befindet sich nur einmal im Programm
Warum verwendest Du ein SR-Glied und keine einfache Zuweisung?
Dann bitte noch die Fragen von @DCDCDC beantworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zeig doch mal einen Screenshot von deinem Programm.
Hardware komplett übersetzt und geladen?
Steht was im Diagnosespeicher der CPU?
Es könnte sein, dass du E/A Karten mit der Firmwareversion V2.x projektiert hast, deine aber Firmware V1.x haben, dann arbeiten diese nicht.
 
Alle Bausteine werden auch aufgerufen und bearbeitet? Deine Hardware ist geladen und ohne Fehler? Die CPU ist in Run? Dein Ausgang wird auch nur einmal zugewiesen?
Ja es ist alles geladen und bis auf den Hinweis Firmware unterschiedlich fehlerfrei, die CPU ist ebenfalls in RUN, packe mal einen Auschnitt aus dem Programm unten dran, das ganze Programm besteht nur aus diesen 2 Eingängen und einem Ausgang (nicht wiederholend gleiche Ausgänge Eing)Screenshot (3).pngScreenshot (4).png
 
Zeig doch mal einen Screenshot von deinem Programm.
Hardware komplett übersetzt und geladen?
Steht was im Diagnosespeicher der CPU?
Es könnte sein, dass du E/A Karten mit der Firmwareversion V2.x projektiert hast, deine aber Firmware V1.x haben, dann arbeiten diese nicht.
Hardware übersetzen funktioniert wieso auch immer nicht, Button ist grau hinterlegt und kann nur Software neu reinladen, im Diagnosespeicher steht auch nichts, ist also die Firmware doch das Problem? im Hinweis steht onilne 2.9 und offline 2.8
 
Hardware übersetzen und laden geht nicht, wenn du online bist. Dafür musst du offline gehen, dann geht das auch.

Setz mal bitte die Beobachtungsbrille auf für deinen Screenshot vom Programm.
 
Hardware übersetzen funktioniert wieso auch immer nicht, Button ist grau hinterlegt und kann nur Software neu reinladen, im Diagnosespeicher steht auch nichts, ist also die Firmware doch das Problem? im Hinweis steht onilne 2.9 und offline 2.8
Wenn deine unbekannte Tia Portal Version dir Firmware 2.9 anbietet, dann auch als solche anlegen. Ausgegraut wahrscheinlich weil du online verbunden bist
 
Zum Übersetzen der Hardware musst du die CPU markieren oder Rechtsmausklick auf die CPU. Geht aber nicht, wenn man online verbunden ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du den Programmteil online beobachten? Siehst du da, dass %I0.0 TRUE wird und %Q0.0 auch?

PS: dein Bild der Gerätekonfig ist nutzlos, weil man da die projektierten E/A-Adressen nicht sieht. Mache mal die Geräteübersicht breiter.
Ich vermute mal, deine DQ-Karte beginnt nicht bei 0 sondern bei 4 oder noch höher.
 
So. Und jetzt noch ein onlineScreenshot vom Programm.
Und die Frage beantworten, ob die Rückwandbusstecker (zwischen den Baugruppen) gesteckt sind?
 
Zurück
Oben