Hallo Zusammen,

ich habe ein kleines Problem. Ich muss mir ein Programm auf einer Wago 750-881 anschauen. Leider hat niemand mehr das Ursprungsprogramm, welches damals auf die Wago geladen wurde.
Nun habe ich das Problem, dass ich mir das Programm nicht von der Steuerung laden kann.

Ich bin wie folgt vorgegangen:
- In Codesys ein neues leeres Projekt für die 750-881 erstellt und abgespeichert.
- Dann den Gateway zur Steuerung (IP) erstellt und dann über den Menüpunkt Online auf die Steuerung eingeloggt. Daraufhin sagt mir Codesys "Das Programm wurde geändert! Soll das neue Programm geladen werden?" Natürlich soll es das nicht.
Nun hatte ich eigentlich gehofft, dass mir die Vorgehensweise unter "Online" "Datei aus Steuerung laden" verfügbar macht. Dem war aber nicht so.

Freund Google meinte noch zuerst "Quellcode laden" aber der Menüpunkt ist bei mir auch nicht verfügbar.

Hat jemand noch eine Idee was ich hier machen kann?

Vielen Dank im Voraus. :)


Nachtrag:
Wenn ich über Datei -> Öffnen -> Projekt aus der Steuerung öffnen versuche das Programm zu laden, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

Fehler.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Erfolg hast Du nur, wenn die Source (durch Quellcode laden) auch auf dem Controller abgelegt wurde!

Falls der Quellcode abgelegt wurde kommst Du so ran:


  • CoDeSys starten
  • Projekt öffnen
  • unten "Projekt aus der Steuerung öffnen" - Schaltfläche SPS
  • Zielsystemeinstellung vornehmen
  • usw.

Aufgrund deiner Fehlermeldung befürchte ich, dass der Quellcode nicht abgelegt wurde
 
Zuletzt bearbeitet:
keine Ahnung, seit wann es Codesys 3 schon giebt, aber war die Beschreibung für Codesys V2 oder V3?
Ich hab Codesys V2 und müsste da auf eine Steuerung online gehen. Eigentlich hab ich das korrekte Programm, jedoch fehlen mir 2 Bibliotheken, die der Ursprüngliche Programmierer selbst erstellt hat. Deswegen ist mein Projekt nicht korrekt. Und beim Einloggen kommt die Fehlermeldung:
"Um sich einloggen zu können muß das Projekt korrekt sein.".
so what can I do? :unsure:

1724056226418.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Projektordner gibt es keine LIB-Dateien? Manchmal wurden die auch dort abgelegt.
Falls da welche zu finden sind, stimmen Deine Einstellungen der Pfade unter "Projekt->Optionen->Verzeichnisse->Projekt" nicht.
Welche Bibliotheken fehlen kannst Du im Bibliotheksverwalter auf der Registerkarte "Ressourcen" sehen, diese sind rot dargestellt und ich meine auch den Pfad, wo diese ursprünglich standen.
 