WinCC Flex IPC 277D - Low on Memory

magier

Level-2
Beiträge
234
Reaktionspunkte
69
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Typ IPC 277 D / 6AV7881-2AE00-3DA0
ATOM E66 / 1,3GHz, 2GB Ram
Bios V16.01.04
Win Embedded Standart incl SP1

Seit einigen Wochen bekomme ich die im Bild angezeigte Speicherfehler Meldung:

Low_Memory.jpg

Meldung lässt sich quittieren und weiterarbeiten.

Installiert Siemens Lizenzen:
- WinCC RT ( 128)
- 2X Simatic NET
- Simatic PCS7 Logon Service 1.5
- Simatic OPC UA ADI Server 1.0

Auf der Speicherkarte sind von 7,6 GB noch 1,93 GB Frei, am Projekt wurde nichts geändert,
Es ist nur ein "Ein Bild Projekt" ( Win CC Runtime )zur Datenanzeige.

Gibt der RAM der IPC nun langsam nach Jahren den Geist auf ?
Ich weiß, das der IPC bei Siemens abgekündigt ( 10/23) ist, lohnt sich eine ggf. Reparatur ?

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Windows Einstellungen hast du bei der Auslagerungsdatei drin? Hast du das mal geprüft bzw. die Auslagerungsdatei etwas vergrößert?

Vielleicht ist die 1,9GB Restkapazität der Festplatte ja doch ein Problem bezüglich zu wenig Platz für die Auslagerungsdatei.

Kannst du auf der Festplatte ggf. noch ein GB frei schaufeln durch aufräumen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@DeltaMikeAir :
Das mit dem Arbeitsspeicher habe ich mir gedacht. Das mit der Auslagerungsdatei & Platz schaffen müsste ich morgen mal prüfen.

@rostiger Nagel : Nö, ich kann andere Projekte aufspielen.
Das kannst du immer, auch wenn die Festplatte
abgeschlossen ist.
Nur vergisst er Sie wieder wenn man ein und Aus schaltet.
Für die Projektierung nimmt man auch üblicherweise eine offene Partition.
Die Partition mit Windows schließt man ab.
Wenn der Rechner dann wochenlang an ist,
kann der Speicher knapp werden.
 
Das kannst du immer, auch wenn die Festplatte
abgeschlossen ist.
Nur vergisst er Sie wieder wenn man ein und Aus schaltet.
Für die Projektierung nimmt man auch üblicherweise eine offene Partition.
Die Partition mit Windows schließt man ab.
Wenn der Rechner dann wochenlang an ist,
kann der Speicher knapp werden.
nein, wenn ich ein anderes Projekt aufspiele, ist es nach einem Aus/Einschalten immer noch da.

Welche Windows Einstellungen hast du bei der Auslagerungsdatei drin? Hast du das mal geprüft bzw. die Auslagerungsdatei etwas vergrößert?

Vielleicht ist die 1,9GB Restkapazität der Festplatte ja doch ein Problem bezüglich zu wenig Platz für die Auslagerungsdatei.

Kannst du auf der Festplatte ggf. noch ein GB frei schaufeln durch aufräumen?

Die Auslagerungsdatei war abgeschaltet, habe diese nun mal auf 1 - 1,2 GB Benutzerdefiniert gestellt.
nun mal beobachten.


Mfg
 
soo ... Windows und Siemens rechnen anders ...

1,9GB - 1,2 GB = Speicherkarte Voll :p

Habe die Auslagerungsdatei wieder abgeschaltet, Speicherkarte aber immer noch voll.

Nachdem nun auch noch die IPC - Diagnose ein Speicherkartenfehler anzeigt, hab ich nun eine neue Karte bestellt und hoffe, das diese nach meinem Urlaub Ende September da ist.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siemens muss man nicht verstehen ....

Verbaut: 6ES7648 - 2BF02-0XH0 > Produktabkündigung zum 20.11.23 > Empfohlener Nachfolgetyp 6ES7648 - 2BF02-0XJ0

Nachfolgetyp 6ES7648 - 2BF02-0XJ0 > Produktabkündigung zum 01.10.23 > Empfohlener Nachfolgetyp: Nix :oops:


Also mal eine Normale CF Karte bestellen und probieren ....
 
... Also mal eine Normale CF Karte bestellen und probieren ....
Das hört sich aus deinem Munde so einfach an? Dir ist aber schon klar, dass die CF-Card deine Festplatte ist? Also mit der Raus-Rein-Nummer ist es nicht getan. Es ist noch ein Zauberspruch vonnöten, wie "Image, Image auf der CF, wechsle dich flash!" oder so. Aber sieh erst einmal, ob die neue CF vom IPC überhaupt erkannt wird.

Siemens muss man nicht verstehen ....
... Empfohlener Nachfolgetyp: Nix :oops:
Was verstehst du denn daran nicht? Das ist doch ein Wink mit dem Zaunpfahl! Siemens möchte dir unmisssvertändlich mitteilen, dass ihre Software auch auf der Hardware anderer Hersteller läuft.
 
Das hört sich aus deinem Munde so einfach an? Dir ist aber schon klar, dass die CF-Card deine Festplatte ist? Also mit der Raus-Rein-Nummer ist es nicht getan. Es ist noch ein Zauberspruch vonnöten, wie "Image, Image auf der CF, wechsle dich flash!" oder so. Aber sieh erst einmal, ob die neue CF vom IPC überhaupt erkannt wird.
Jup, so was in der art .. Image ist schon vorhanden und wurde regelmäßig gesichert ( Snapshot ) .

Was verstehst du denn daran nicht? Das ist doch ein Wink mit dem Zaunpfahl! Siemens möchte dir unmisssvertändlich mitteilen, dass ihre Software auch auf der Hardware anderer Hersteller läuft.

zu fast jedem Teil gibt es Empfehlungen, das hat mich ein wenig gewundert.
Und normaler Weise ist ja Siemens eigenwillig, so das nicht alle fremdkarten akzeptiert werden.

Mfg
 
Zurück
Oben