WinCC behoben! TIA V19 Runtime probleme mit TP700 comfort panel

Man kann das auch im Installationsverzeichnis direkt kopieren, wer's sich traut...

Bei mir stehen die in:
C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V19\Data\Hmi\Transfer\17.0

Die Images für 17.0.0.7 kann man nicht direkt installieren wie früher. Ist sicherlich für eine ältere TIA-Version.
 
Hast du die Schritte die @DeltaMikeAir in #14 von SIEMENS ausgeführt?
Update:
Ich konnte den PIU erfolgreich starten, die V17.00.00.07 downloaden und installieren. meine V19 software hat nun auch registriert dass mein Image höher ist und ich es "Upgraden" muss ( von .06->.07).
Das heißt mein image sollte nun definitiv auf V19 aktiv sein... Dummerweise startet nun die Runtime auf meinem TP700 comfort nichtmehr mit der Fehlermeldung dass die anwendung: \Flash\Simatic\pdata.fcw nicht geladen werden kann.
Die panel version ist selbst nach dem laut TIA V19 "erfolgreichem" download immernoch bei V17.00.00.06 und quasi komplett funktionsunfähig. Erneutes laden und aus/einschalten hat nicht geholfen.
 
Nur so zur Info:
Mit der neuen Panelversion taucht auch ein neuer Fallstrick auf. Frühere Versionen gucken nur nach, ob ein Zertifikat vorhanden ist. 17.00.00.07 überprüft das vorhandene Zertifikat auch auf GÜLTIGKEIT. Ist das Zertifikat zur eingestellten Zeit noch nicht / nicht mehr gültig, kann keine Kommunikation hergestellt werden. Man muss also das Zertifikat richtig einstellen und dann einmal manuell die Zeit im Panel einstellen, bevor automatisch synchronisiert werden kann. Hatte das erst vor Kurzem und bin fast wahnsinnig geworden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja gut, im Fall der Fälle wenn es gar nicht anders geht => Updatepause 7 Tage, Internet zuschalten => Software installieren => Internet wieder abschalten.
Möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Da ich mit der VMware auch öfter Fernwartung mache, muss ich dafür ja den Internetzugang freigeben. Jetzt ist die Updatepause abgelaufen und ich bekomme die Fehlermeldung, dass die Updatepause erst wieder aktiviert werden kann, wenn die verpassten Updates installiert wurden. Da nutzt mir dann die ganze Pause nix.
Hattest du en Effekt auch schon mal? Wie kann man das umgehen?
 
Möchte das Thema nochmal aufgreifen.
Da ich mit der VMware auch öfter Fernwartung mache, muss ich dafür ja den Internetzugang freigeben. Jetzt ist die Updatepause abgelaufen und ich bekomme die Fehlermeldung, dass die Updatepause erst wieder aktiviert werden kann, wenn die verpassten Updates installiert wurden. Da nutzt mir dann die ganze Pause nix.
Hattest du en Effekt auch schon mal? Wie kann man das umgehen?

"Funktionsupdates deaktivieren" hat den Vorteil, Sicherheitsupdates werden weiterhin installiert...

Wenn Du garkeine Updates willst, gibts da bestimmt auch ne Anleitung...

Ich hab bei mir in den Gruppenrichtlinien noch eingestellt, dass ich generell nur über Updates informiert werde, aber nicht automatisch runtergeladen und installiert wird.

Automatische update konfigurieren->vor Download und automatischer Installation benachrichtigen

 