Codesys Ethernet/IP Wago 750-363 Problem

Hallo, ich stehe vor einem Problem mit meinem Wago Ethernet/IP Koppler 750-363.
Ich muss ehrlich sagen ich habe noch nie einen Ethernet/IP Koppler in meine Projekte integriert aber ich habe hier jetzt welche die ich in meinem Projekt einbinden muss.
Ich habe ein 16x Digitales Eingangsmodul und ein 16x Digitales Ausgangsmodul eingesteckt, ich werde da spaeter noch mehr rein machen muessen aber ich wollte so einmal starten und verstehen lernen wie ich das konfigurieren muss.
Ich habe mit Ethercat und Modbus TCP gearbeitet aber dieses ist jetzt das erste mal was ich einsetzen will.
Es scheint eine Verbindung bis zum Ethernet/IP Scanner aufrecht zu sein und den Koppler selbst scheint es nicht ansprechen zu koennen. Schaut euch bitte die Bilder an und ich waere sehr dankbar wenn mir jemand mein problem erklaeren kann und mir helfen es zu loesen und verstehen.
Ich bin hier erstmal am ende und habe auch nichts passendes gefunden was mir weiter hilft es zu loesen, das was ich fand, schlug fehl, auch wenn es schon nach einer loesung aussah...
Sorry, aber ich bin hier echt weniger als ein Anfaenger...

1.jpg2.jpg3.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
Die Größe des Abbilds passt nicht.
Du nutzt die Instanzen 101 und 104.
Im WBM wird dir eine Größe von 2 und 4 Byte angezeigt. Konfiguriert sind aber eine Größe von 5 und 6 Byte.
Bei EtherNet/IP muss die konfigurierte Abbildgröße mit der realen Größe übereinstimmen.

Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey, ich stehe vor dem gleichen Problem.
Ich habe den Feldbuskoppler eingefügt und bekomme ihn nicht zum Laufen, er sagt "Invalid T->O size". Ich habe versucht die Größe einzustellen aber leider ohne Erfolg. Was mache ich falsch?
 

Anhänge

  • Screenshot 2024-08-23 140020.png
    Screenshot 2024-08-23 140020.png
    62,7 KB · Aufrufe: 8
  • Screenshot 2024-08-23 140215.png
    Screenshot 2024-08-23 140215.png
    98,2 KB · Aufrufe: 8
  • Screenshot 2024-08-23 140244.png
    Screenshot 2024-08-23 140244.png
    25,4 KB · Aufrufe: 8
In der Richtung T->O hast du auf dem einen Screenshot Analogeingänge+Digitaleingänge+Status angewählt. Welche und wie viele Module hängen am Adapter dran? Deren Datengröße plus 2 Bytes für den Status müssten dann bei der Datenübertragung eingetragen werden.
 
Du hast keine Ausgänge. Eine Größe von Null Bytes funktioniert nicht. In diesem Fall musst Du die Verbindung Input Only verwenden.
 