TIA IPC477E Runtime installiert....und weiter ?

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein IPC477E mit einer WINCC Runtime Advanced installiert !
Betriebssystem Windows 10 Enterprise 2016 64Bit
Die Frage ist nun wie gehts es weiter ?
Wie komme ich in den Transfermodus damit ich meine Projektierung in den IPC schieben kann, den ICON vermisse ich auf dem Desktop

Danke !
 
Gib einfach mal unten in der Windows Zeile "Loader" ein, dann kommt das Symbol den Runtime Loaders.
Diesen könntest du ja dann in den Autostart verknüpfen.

Den Autostart Ordner findet man unter W10 nicht mehr so einfach.
Du musst dafür Win + R drücken und dann in das AusführenPopUp SHELL:STARTUP eingeben.
Dann öffnet sich ein Fenster mit dem Autostart Ordner des angemeldeten Benutzers.
 
Und nicht vergessen, in der Systemsteuerung noch unter Kommunikationseinstellungen die PG/PC Schnittstelle einzustellen.
Also den S7Online Zugang.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin, weiß zufällig jemand, wie ich die Änderungen vornehmen kann, damit die HMI auf das Gerät übertragen wird und nicht als Datei gespeichert wird? Der IPC ist erreichbar und konfiguriert.

Danke

1724932199624.png

1724932449974.png
 
TIA V18 läuft in einer VM - Windows 10 Prof. Die HMI (IPC477E mit WinCC RT Prof. v18) sowie das Profinet-Netzwerk sind über erreichbare Teilnehmer verfügbar, daher denke ich nicht, dass dort Ports blockiert sind. Ich vermute eher, dass die HMI standardmäßig als Datei exportiert wird. Allerdings finde ich nicht die Stelle, an der ich die Schnittstelle ändern kann, oder es gibt einen Fehler in der Hardwarekonfiguration des IPC477E.

1725001461716.png
Ich finde über Siemens auch keine Dokumente, die erklären, wie ein IPC477E mit WinCC RT in die Hardwarekonfiguration der SPS projektiert werden soll.
 
Guten Morgen.

Auf die Schnelle: Mal in der Windows-Systemsteuerung unter 'PG/PC-Schnittstelle einstellen (32-Bit) nachgeschaut, was dort eingestellt ist?
Auch wenn Siemens dies (vermeintlich!) im TIA-Portal behandelt, es scheint immer noch Einfluss zu haben.


Gruß, Fred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bin etwas verwirrt:
Du sprichst zu Anfang von einem IPC477E mit WinCC RT ADVANCED, zu sehen ist hier jedoch WinCC RT PROFESSIONAL ...

Also ich habe gerade testweise einfach besagten IPC aus dem Hardwarekatalog in die Topologiesicht 'gezogen', dann in die Gerätesicht gewechselt und auf den freien Slot eine WinCC RT Advanced platziert.
 
Guten Morgen Fred, danke für die Ideen. Es ist Professional, ich denke, dass Runtime hier eine zweitrangige Rolle spielt. Die PG/PC-Schnittstelle ist auf meinen verwendeten Ethernet-Adapter eingestellt. Die Kommunikationseinstellungen des IPC sind auf S7-Verbindung konfiguriert. Wie gesagt, es geht lediglich darum, dass TIA automatisch die HMI als Datei ablegt und nicht einmal versucht, die Verbindung aufzubauen. Die Einstellung, dass die HMI zum Gerät transferiert werden soll, steht auf 'Datei' und dies kann ich nicht ändern.
 
Sorry hans otto, ich hatte auf den falschen Beitrag geschaut, du hattest es von Anfang an richtig beschrieben.
Bei WinCC Professional bin ich leider raus, habe ich noch nie eingesetzt/einsetzen müssen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich das im Handbuch lese, muss man bei Prof nicht wie bei Adv/Basic eine IP eingeben sondern den Zielpfad. Also den Pfad, in dem die Projektierung liegt. ( entweder lokal oder über die Netzwerkfreigabe ):

1725008606261.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke, DeltaMikeAir. Das ist seltsam, da auf dem WinCC RT IPC der 'WinCC RT Loader' installiert ist. Scheinbar ist dieser dann nur für Advanced gedacht. Könntest du mich bitte auf das Handbuch verweisen? Ich denke, dass es im toten Winkel liegt.
 