Hallo, ich habe zurzeit 2 meldungen an meiner 1500 wo ich nicht voran komme. Die Anlage läuft noch und funktioniert jedoch weiß ich nicht warum diese Meldungen zustande kommen.
1725343303875.png1725343329440.png1725343390611.png1725343398155.png
 

Anhänge

  • 1725343333547.png
    1725343333547.png
    193,1 KB · Aufrufe: 0
  • 1725343341783.png
    1725343341783.png
    193,1 KB · Aufrufe: 1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann es sein das der Teststopp fällig ist? Für die Überprüfung gibt es ja einen einstellbaren zeitlichen Intervall.
Sehe ich auch so, sehr wahrscheinlich der Teststopp (Standarteinstellung sind ja 8h).
Du könntest den Antrieben mal den Sto nehmen (Steuerspannung aus, Türsicherheitskreis, Not-Halt, oder was auch immer den bei dir wegnimmt) dann sollte er für die parametrierte Zeit erstmal nicht mehr anstehen.
 
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus das ihr Siemens Umrichter mit Technologieobjekten einsetzt?! (Welche FU's benutzt ihr? )

Teststopp findet man bei den Safety Parametern im Umrichter. Die Frage ist ob du da rangehen solltest...

"A01697 (F) SI Motion: Teststopp für Bewegungsüberwachungen erforderlich V04.80"

Ursache:
Die in p9559 eingestellte Zeit zur Zwangsdynamisierung (Teststopp) für die sicheren Bewegungsüberwachungsfunktionen ist überschritten. Eine neue Zwangsdynamisierung ist erforderlich.
 