S210 Service-Port X127 Kein Zugriff

aronf

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich versuche vergeblich bei einem S210 Antrieb (6SL3210-5HE11-5UF0) mit der Firmware V5.2.3 SP3 HF18 und einem angeschlossenen Motor (1FT2205-4AF00-0CA0) Zugriff auf die Service-Schnittstelle X127 (IP: 169.254.11.22 Sub 255.255.0.0) zu erhalten. Ich nutze einem USB-C zu RJ45 Adapter von UtechSmart am Laptop. TIA Portal ist auf V18 Upd3 mit Startdrive V18 SP2 Upd1. Man hat die Möglichkeit über den Webserver Zugriff zu erhalten oder über Startdrive. Wenn ich meinen Netzwerkadapter in das Subnet mit einer passenden IP-Adresse lege und mich an den Port stecke, bekomme ich in der Eingabeaufforderung von Windows aber nur "Allgemeiner Fehler" auf meine Ping-Anfrage. Beim Online verbinden Fenster steht der Teilnehmer mit den beiden Adressen auch da (Profinet-Teilnehmer sind über einen Switch an CPU gekoppelt). Auf den Profinet-Port kann ich zugreifen, da ist allerdings keine Parametrierung möglich.

MFG
 
Zuletzt bearbeitet:
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ist diese Serviceschnittstelle nur begrenzte Zeit nach dem Einschalten aktiv. Der Webserver muss separat enabled werden.
 
Mit der X127 ist der Zugriff auf den Webserver des S210 Möglich, dies bitte mit der IP wie oben genannt und dem Adapter mal direkt probieren, der PC sollte natürlich im gleichen Subnetz sein. Das muss nach dem Einschalten passieren.
Im Webserver kann dann die Profinet Schnittstelle zum Parametrieren separat freigegeben werden, diese ist in Werkseinstellung gesperrt.
 