-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich soll eine WebVisu für eine PFC200 Steuerung umsetzen, welche ermöglichen soll, aktuelle Daten einzusehen und Parameter bzw. Einstellungen zu ändern.
Der Kunde soll aktuelle Werte sehen dürfen, aber keine Konfigurationen vornehmen können. Dafür nutze ich die in Codesys eingebaute Funktion zur Nutzerverwaltung mit Anmeldung innerhalb meiner Visu mit Nutzer- und Administratorkonten.
Das Problem liegt nun darin, dass man sich mit dem admin Konto der Wago (womit man sich auch im WBM oder in Codesys beim Verbinden zur Steuerung anmeldet) anmelden muss um überhaupt auf die Visu zugreifen zu können. Wenn ich das an z.B. einen Kunden weitergebe, kann dieser auch das Programm auf der Wago ändern oder Einstellungen im WBM ändern. Ich zwar die Port-Authentification im WBM ausschalten, aber dann muss man sich zum einloggen und Programm schreiben in Codesys auch nicht mehr anmelden und damit ist dies auch keine Option.
Ich dachte vielleicht kann ich in der Benutzerverwaltung von Codesys selber einzelne Nutzer anlegen, welche dann Zugriff auf einzelne Visu-Elemente haben, aber dies scheint so nicht möglich zu sein. Dabei geht es wohl nur um Schreib- und Leserechte in Codesys selbst.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, das Anmelden beim Visuaufruf zu deaktivieren, ohne auch das Schreiben des Programmes ohne Passwort zu ermöglichen? Oder alternativ wäre es auch gut wenn man ein alternatives anmeldekonto einrichten könnte, womit sich nicht zum Code schreiben einloggen kann.
Das ist das Anmeldefenster bevor ich auf die WebVisu zugreifen kann.
Vielen Dank im Voraus
ich soll eine WebVisu für eine PFC200 Steuerung umsetzen, welche ermöglichen soll, aktuelle Daten einzusehen und Parameter bzw. Einstellungen zu ändern.
Der Kunde soll aktuelle Werte sehen dürfen, aber keine Konfigurationen vornehmen können. Dafür nutze ich die in Codesys eingebaute Funktion zur Nutzerverwaltung mit Anmeldung innerhalb meiner Visu mit Nutzer- und Administratorkonten.
Das Problem liegt nun darin, dass man sich mit dem admin Konto der Wago (womit man sich auch im WBM oder in Codesys beim Verbinden zur Steuerung anmeldet) anmelden muss um überhaupt auf die Visu zugreifen zu können. Wenn ich das an z.B. einen Kunden weitergebe, kann dieser auch das Programm auf der Wago ändern oder Einstellungen im WBM ändern. Ich zwar die Port-Authentification im WBM ausschalten, aber dann muss man sich zum einloggen und Programm schreiben in Codesys auch nicht mehr anmelden und damit ist dies auch keine Option.
Ich dachte vielleicht kann ich in der Benutzerverwaltung von Codesys selber einzelne Nutzer anlegen, welche dann Zugriff auf einzelne Visu-Elemente haben, aber dies scheint so nicht möglich zu sein. Dabei geht es wohl nur um Schreib- und Leserechte in Codesys selbst.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, das Anmelden beim Visuaufruf zu deaktivieren, ohne auch das Schreiben des Programmes ohne Passwort zu ermöglichen? Oder alternativ wäre es auch gut wenn man ein alternatives anmeldekonto einrichten könnte, womit sich nicht zum Code schreiben einloggen kann.
Das ist das Anmeldefenster bevor ich auf die WebVisu zugreifen kann.
Vielen Dank im Voraus