Anmeldebildschirm am Wago HMI deaktivieren

.K.

Level-2
Beiträge
193
Reaktionspunkte
30
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gib es eine Möglichkeit diesen Bildschirm zu deaktivieren:
1728459691338.jpeg

Das typische Wagoproblem ist nämlich, dass man sich jedes Mal neu anmelden muss, wenn man eine neues Projekt überträgt.
Es handelt sich um ein Wago TP600 7.0 800x480 POI1
Und das kann nur als webvisu genutzt werden. Da erscheint aber immer obiger Loginscreen, den ich gerne deaktivieren möchte.
In unserem Fall kommt der nach Neustart der Anlage, der Nutzer muss sich einloggen.
Dann muss er sich noch als User Einloggen. Also immer 2x das finde ich unnötig!

Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus =)

grüße, K.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also da Bild das ich geschickt habe sieht schon sehr nach Wago aus, aber das WBM sieht nach Wago aus.
Wo seh ich denn, welche Runtime da läuft?
Ist es das hier:
1728465302307.png
PLC Runtime Version? Da lässt sich sonst nichts auswählen außer CODESYS V3
 
Hallo .K.,

die Möglichkeit hat @KLM schon mal erklärt.
Hierfür muss die Datei RTSCore.cfg (Pfad /etc/codesys3.d/) geändert werden.
Hierfür empfiehlt sich ein FTP Client, wie z.B. WinSCP, FileZilla, etc.), mit dem Benutzer root
Änderung:
[CmpWebServerHandlerV3]
CallVisuServicesDirectly=1

1728465213374.png
Ein Neustart der Runtime über ein Reboot ist notwendig!
 
Ok, das klingt bissle aufwendiger.
Wo hat der gute @KLM das denn erklärt?

Kann ich denn den Anmeldename und das Passwort wenigstens irgendwo ändern?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo .K.,

im WBM kann alles aktiviert bleiben und der Eintrag in der RTSCore.cfg (Pfad /etc/codesys3.d/)

[CmpWebServerHandlerV3]
CallVisuServicesDirectly=0

muss nur in

[CmpWebServerHandlerV3]
CallVisuServicesDirectly=1

geändert werden.
Hierfür würde ich einen FTP Client verwenden und der Controller muss neu gestartet werden.
Ich denke der Aufwand ist vertretbar.
 
na wenn das so einfach ist, dann bitte mal eine einfach Erklärung:
1. was muss bei "Server", "Benutzername" und "Passwort" eingegeben werden?
2. was muss beim Port angegeben werden?
3. was ist zutun, wenn ich mich verbunden habe?

Bei mir kommt nach Eingabe der IP als "Server" und eingabe des Benutzernamen und PW das ich am Display immer eingebe die Meldung:
"ECONNREFUSED - Verbindung durch Server verweigert"
 
Im WBM kannst du den FTP Server aktivieren. Alternativ kannst du auch SSH nehmen.

Du musst dich an deinem WAGO Controller anmelden. Entweder kannst du die Änderungen über die Konsole machen (ist ja ein Linux System) oder über einen FTP Client.
Der FTP-Server ist der WAGO Controller. Die IP Adresse sollte dir bekannt sein.
Benutzer Name ist: root
Passwort ist entweder durch dich geändert oder das Standard Passwort: wago

wenn du verbunden bist. in das Verzeichnis wechseln (/etc/codesys3.d/)
die Datei RTSCore.cfg entsprechend ändern.
Danach den Controller neustarten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
FTP Server aktivieren unter: Configuration / Ports und Services / Networkservices → ganz oben "FTP"

Und mit Wagocontroller meinst du die PFC oder das Display?

Denn auf dem Display bin ich jetzt... muss nur noch diese RTSCore.cfg finden
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke der Aufwand ist vertretbar.
Na so viel Dazu.
  1. rausfinden, was man tun woll
  2. FileZilla downloaden
  3. kapieren wie das funktioniert ohne, dass einem jemand erklärt, was man eingeben soll (danke an @ccore )
  4. verbinden
  5. Datei rüber kopieren, bearbeiten und zurück kopieren
  6. Display neu starten
  7. Ergebnis = alles wie vorher 🤦‍♂️
1h suchen, tun und machen und nix ändert sich.
Geschweige denn, dass man sich ständig 2x hintereinander anmelden muss, weil der 1. Versuch fehl schlägt. Und dann kann man nicht mal einen Buchstaben löschen, falls man sich vertippt.
 
ne, hab natürlich erstmal auf dem Display den ganzen Rotz gemacht, bevor ich auf die Idee gekommen bin, dass du die PFC meinen könntest...
also hab ich alles doppelt gemacht. jetzt gehts

Danke dir ;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wichtige Information:
Der Controler (SPS, PFC wie auch immer man das nennen möchte) erwartet bei jeder Verbindung aufs Neue, dass man sich anmeldet.

Sooo, falls noch jemand dieses Problem hat, hier die Lösung + Vorgehensweise:
  1. Auf dem Controler über das Webbasedmanagement (WBM), unter Configuration / Ports and Services / FTP den FTP-Server aktivieren
    Das WBM erreicht man übrigens nicht einfach über die IP, sondern man muss zusätzlich /wbm/ eingeben.
    Beispiel: 192.168.0.1/wbm/
    Die standart Anmeldeinformationen sind: User = admin Passwort = wago (alles klein geschrieben)
  2. FileZilla downloaden (ohne Adware):
  3. In Filezilla folgendes eingeben:
    1728478818816.png
    Server: Die IP deines Controlers / der SPS
    Benutzername ist standartmäßig: root
    Passwort ist standartmäßig: wago
    Dann auf Verbinden.
  4. Im rechten unteren Fenster unter folgendem Pfad: ect/codesys3.d die Datei RtsCore.cfg auswählen und in das linke untere Fenster kopieren.
    1728479122064.png
  5. Die Datei im linken unteren Fenster öffnen und bearbeiten:
    In der Zeile:
    [CmpWebServerHandlerV3]
    CallVisuServicesDirectly=0
    muss die "0" durch eine "1" ersetzt werden:
    [CmpWebServerHandlerV3]
    CallVisuServicesDirectly=1
  6. Die Datei wieder ins rechte untere Fenster kopieren und "Überschreiben" auswählen.
  7. Den Controler / die SPS neu starten.
 