Pumpe 1 x 230 Volt - Keine 400 Volt angegeben! Kein Betrieb an 400 Volt möglich?

Ftmmsch

Level-2
Beiträge
48
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Grundfos Pumpe 2800 Watt.
Diese ist auf dem Typenschild nach ausdrücklich NUR mit: "1x 220-240" angegeben.
Hat meines Wissens nach einen Kondensator von 50 DingsDa Farad.

Hier die Bildadresse: https://img.kleinanzeigen.de/api/v1...326-b61c-4a80-a78d-e565c9df6c14?rule=$_59.JPG

Kann man diesen Motor keinesfalls an 3 Phasen betreiben?

Grund: Ich habe einen gebrauchten FU Inveor M. Diesen würde ich gerne an dieser Pumpe betreiben.

Der Haken: der FU ist für 3 Phasen an 3 Phasen Motor...

Könnte mir jemand helfen? - einen rat geben?

Ich möchte die Pumpe nicht zerdeppern....

Vielen Dank im Voraus

P.S. verm. hat es sich auf Grund der Angabe: 1 x 220-240 Volt erledigt?
 
Kann man diesen Motor keinesfalls an 3 Phasen betreiben?
Kommt drauf an was für ein Motor genau eingebaut ist.
Mit der Typnummer finde ich nur eine Variante mit Drehstrommotor.
Aufgrund der Leistung gehe ich aber mal davon aus, dass es sich hier trotzdem um einen richtigen Kondensatormotor <link> handelt und NICHT um einen Drehstrommotor in Steinmetzschaltung.
Damit wird dann Drehzahlregelung generell schwierig, falls das bei Kondensatormotoren überhaupt richtig geht.

Ich hab doch keine Ahnung! gehofft, dass es evtl. geht - siehe Typenschild
Ohne Ahnung würde ich dir empfehlen sehr genau darüber nachzudenken ob dir das Bastelrisiko es wert ist...oder in deinem Testament festzuhalten, dass das Video deiner Bastelaktion ins Neuland hochgeladen wird (✿◠‿◠)

Da es diesen Pumpentyp anscheinend auch mit richtigem Drehstrommotor gab könntest du schauen ob du vllt einen passenden Drehstrom-Motor an die Pumpeinheit anflanschen kannst.
Was ist eigentlich der genaue Grund, dass du den Motor an Drehstrom betreiben willst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du wirst die Pumpe schon irgendwie zum drehen bekommen, aber die Frage ist wie lange und wie gut. Wird die Pumpe 2 Phasig an den FU angeschlossen ist das halt immernoch was anderes wie wenn Sie über den Kondensator arbeitet. Des weiteren ist die CHI Serie schon seit ~10 Jahren durch CMI ersetzt. Ich würde von der Pumpe die Finger lassen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau - es ist die 1-phasige Ausführung.

Zu: weshalb ich das machen wollte? Ich habe einen FU 3 KW.
Der ist allerdings für den Betrieb an 3 phasen..... feines, gebrauchtes Teil - leider 3 Phasen.
(Inveor M 3 kw)
 
Das paßt von der Spannung nicht. Der 3kW Inveor M hat einen 3phasigen Eingang - wenn Du kein Sondernetz 3~ 230V hast, kannst Du Deinen Motor nicht daran betreiben.
Grundsätzlich kann man auch einen Kondensatormotor an einem FU betreiben, aber die Spannung muß passen - damit kommen eigentlich nur FUs mit einphasigem Eingang für Motoren in Frage, die eine Nennspannung von 230V haben. Den Inveor M gibt es mit einphasigem Eingang nur bis 1,5kW, das ist auch bei den meisten anderen Herstellern die Grenze.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der Spannung stimmt natürlich. Aber ich würde eher sagen 2,2kW ist die gängige Grenze. Z.b

ATV320U22M2C würde vom Strom her gehen. Aber wie schon oben geschrieben halte ich das für eine schlecht Idee.

 
... Grundsätzlich kann man auch einen Kondensatormotor an einem FU betreiben, aber die Spannung muß passen - damit kommen eigentlich nur FUs mit einphasigem Eingang für Motoren in Frage, die eine Nennspannung von 230V haben...
Wenn man die Motornennspannung mit 230V angibt, kann man diesen grundsätzlich auch an einem FU mit 400V Einspeisung betreiben. Ich nehme an, das gilt für alle FUs. Ob man einen Kondensatormotor an einem FU betreiben kann, weiß ich allerdings nicht. Aber wenn du's sagst, wird's schon so sein.

Die Frage wäre auch, ob der 1ph. Motor von der Wicklung (Wicklungsisolation) her überhaupt für einen FU geeignet ist.
Isolationsklasse F sollte prinzipiell geeignet sein.
 
Meinst Du 4 Hz oder tatsächlich 4kHz? Wieso sollten so hohe Frequenzen am Kondensator auftreten?

kann ich mr jetzt nicht vorstellen,
aber wenn es eine Steimtzschaltung wäre dann kommt der Kondensator eh raus.
Jetzt weiß, man auch nicht welche Drehzahl der Motor hat, bei einen 4-poligen Motor könnte man ihn men vorhanden FU
in 87Hz-Betrieb betreiben dann hätte er bei 50Hz seine 230V.
Also doch mal ein Bild vom Klemmbrett hier rein setzen
 