Step 7 Wie kann ich auf eine Sinumerik 840D solution line's PLC (S7-300) eine Verbindung über X130 der NCU mit Simatic Manager erstellen?

Darende

Level-2
Beiträge
30
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Liebe Kollegen

Wir haben in unserem Werk Sinumerik 840D solution line CNC Maschinen. Diese sind über NCU Port X130 (Factory Network) an unser Firmennetz verbunden. Über diesen Port ist es momentan möglich mit 3.party dll's (z.B. Accon AG Link von Deltalogic) PLC Daten auszulesen.
Wir wollen für Service-Zwecke folgendes tun:

Wir haben einen zentralen Server (der über einen Gateway and das Maschinen-Firmennetzwerk Zugriff hat) wo Simatic Manger installiert ist. Über diesen Server wollen wir, ohne an die Maschine zu gehen, eine Online Verbindung zu der S7-300 PLC erstellen. Dazu habe wir folgendes gemacht:

Auf 840D sl Seite:
1) in Basesys.ini Firewallausnahmen für ports 102, 5900 definiert (wurde für 3. ACCON AG-Link bereits gemacht)

Auf Server Seite (Simatic Manager)
1) Set/PG-PC Einstellung : TCP/IP....
2) Menü: PLC --> Acces Address --> IP eingetragen.

Wir konnten trotzdem keine Online - Verbindung erstellen.

Ist dieses Vorgehen im Allgemeinen korrekt um an eine 840D sl S7-300 über NCU Port X130 zu erreichen?
Oder haben wir etwas falsch gemacht? Oder fehlt noch etwas?
 
Zuletzt bearbeitet:
grundsätzlich sollte das so funktionieren ,
wird der Port 102 nicht in eurem Netzwerk geblockt ?

bei punkt 2 kann ich nicht folgen " Menü: PLC --> Acces Address --> IP eingetragen." wo ist das ? (hab lange nicht mehr damit gearbeitet )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Liebe Kollegen

Wir haben in unserem Werk Sinumerik 840D solution line CNC Maschinen. Diese sind über NCU Port X130 (Factory Network) an unser Firmennetz verbunden. Über diesen Port ist es momentan möglich mit 3.party dll's (z.B. Accon AG Link von Deltalogic) PLC Daten auszulesen.
Wir wollen für Service-Zwecke folgendes tun:

Wir haben einen zentralen Server (der über einen Gateway and das Maschinen-Firmennetzwerk Zugriff hat) wo Simatic Manger installiert ist. Über diesen Server wollen wir, ohne an die Maschine zu gehen, eine Online Verbindung zu der S7-300 PLC erstellen. Dazu habe wir folgendes gemacht:

Auf 840D sl Seite:
1) in Basesys.ini Firewallausnahmen für ports 102, 5900 definiert (wurde für 3. ACCON AG-Link bereits gemacht)

Auf Server Seite (Simatic Manager)
1) Set/PG-PC Einstellung : TCP/IP....
2) Menü: PLC --> Acces Address --> IP eingetragen.

Wir konnten trotzdem keine Online - Verbindung erstellen.

Ist dieses Vorgehen im Allgemeinen korrekt um an eine 840D sl S7-300 über NCU Port X130 zu erreichen?
Oder haben wir etwas falsch gemacht? Oder fehlt noch et

grundsätzlich sollte das so funktionieren ,
wird der Port 102 nicht in eurem Netzwerk geblockt ?

bei punkt 2 kann ich nicht folgen " Menü: PLC --> Acces Address --> IP eingetragen." wo ist das ? (hab lange nicht mehr damit gearbeitet )
Hallo das ist in Simatic Manager Menue-->Zielsystem-->Submenu Zugangsadresse (unterste)
 
das habe ich noch niemals genutzt um auf die 840Dsl zuzugreifen , was immer geht die Adresse im CP ändern dort ist normal 192.168.214.1 , da schreibst du die IP der Steuerung rein speicherst das , die Hardware dann nicht übertragen , aber die Verbindung sollte zustande kommen
 
das habe ich noch niemals genutzt um auf die 840Dsl zuzugreifen , was immer geht die Adresse im CP ändern dort ist normal 192.168.214.1 , da schreibst du die IP der Steuerung rein speicherst das , die Hardware dann nicht übertragen , aber die Verbindung sollte zustande kommen
Ja, OK ich habe jetzt beides zum laufen gebracht. Du hast recht die Adresse im CP aendern geht auch, aber auch die andere Variante funktioniert. Vielan Dank Peter !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was immer geht die Adresse im CP ändern dort ist normal 192.168.214.1 , da schreibst du die IP der Steuerung rein speicherst das , die Hardware dann nicht übertragen
Dafür gibt es die Zugangsadresse, damit man dieses Gebastel nicht mehr braucht. Nur hat sich irgendwer beim Verstecken viel Mühe gegeben.
Das ist nur auswählbar wenn das Programm ausgewählt ist, nicht Station oder die Hardware.
 