LOGO D/A Wandler in Logo realisieren aber kein Output an AM2 AQ.

Da fällt mir dann auch nichts weiter ein, als Verdacht auf "Wird richtig gemessen?" und evtl. Kontaktproblem an den Klemmen.
Ich würde mal versuchsweise den Analogausgang (0-10V) auf einen Analogeingang verdrahten und schauen, ob der auch keine Spannung feststellt.

Du müsstest ja noch Gewährleistung/Garantie vom Händler haben. Sind dem Händler vielleicht mehr solche Fälle bekannt?
Wenn keine Garantie, dann würde ich das Modul mal öffnen und reinschauen, und auch mal die 20mA-Ausgänge testen (z.B. mit 500 Ohm Widerstand).
Garantie sollte auf jeden Fall noch drauf sein wobei das dann nicht mehr mein Problem ist. Ich habe im Internet jetzt schon ein paar solcher Fälle gefunden, vielleicht ist das ein bekanntes Hardware Problem. Mein Chef hat jetzt noch ein Modul bestellt und bis das kommt werde Ich dem ganzen keine Zeit mehr schenken, aber Danke für die Hilfe !
😅
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Um das ganze hier abzuschließen melde Ich mich nochmal. Es war wie vermutet ein Bauteilfehler. Habe ein neues verbaut mit Herstelljahr 2024 was sofort funktioniert hat. Das alte mit Baujahr 2022 werde Ich zurück schicken. Trotzdem Danke an Alle die geholfen haben!(y)
 