Hi ich hab ein Problem mit einem KTP400 in Verbindung mit einer S7 1215C

Ich habe zuletzt an der Maschine vor ca. 1/2 Jahr gearbeitet ohne probleme Hmi und S7 haben korrekt Kommuniziert.
gestern versuchten die Kollegen die Maschine zu bedienen und das Hmi fährt hoch aber stellt keine Verbindung her (werte als ##### dargestellt)

das Netzwerkkabel hab ich bereits getauscht
über Tia kann ich auch auf beide Geräte zugreifen und bespielen
ich hab auch schon versucht das Hmi zurückzusetzen was ohne den gewünschten Erfolg blieb.

hat von euch jemand eine Idee was ich tun kann?
wie gesagt die Maschine lief vor 6 Monaten Problemlos und stand seit dem.
evtl. HMI defekt?
 
Hat sich denn in den sechs Monaten etwas an der Anlage verändert?

Wurde die Netzwerkstruktur verändert? Wurde an den Geräten etwas verändert? Haben die Geräte noch die gleichen IP-Adressen? Gibt's neue Teilnehmer, die eventuell eine doppelte IP-Adresse verursachen?

Und wieso musste das HMI hochfahren?
 
Nein an der Anlage hat sich nichts verändert das ist ja das Komische.
ist ein autarkes System also nur eine 1215C direkt am Hmi über den X1 Port ohne Internetanbindung etc.

Die IP Adressen stimmen soweit da hat ja auch keiner was verändert

was vielleicht auch noch interessant ist die Uhrzeit am Hmi ist eigentlich fest eingestellt und ist dennoch auf 1970 zurückgesetzt gewesen

Das Hmi braucht immer ein wenig zum starten also bis alles geladen ist das meinte ich mit hochfahren
 
Da die Zeitsynchronisierung selbstverständlich ist
Wenn aber Maschinen/Anlagen mit HMI-Panels übers Wochenende oder ein paar Wochen ausgeschaltet werden und dann die Panel-Uhr nicht mehr gepuffert wird und auf Werkseinstellung zurückspringt vor Gültigkeit des Zertifikats, dann wird die HMI-Verbindung zur Uhrzeitsync nicht aufgebaut, oder die verwendete Uhrzeitsync geht nur bis 2029, dann muss man erst die Uhr stellen. Ein Teufelskreis.
 
Das wird sich in Zukunft nicht bessern. Da alle Hersteller dazu angehalten werden (NIS/NIS-2), Security Features proaktive aktiviert in ihren Produkten zu etablieren. Darunter auch die Verschlüsselung der Kommunikation. So muss der Anlagen Hersteller bzw. Betreiber diese Security Funktionen aktiv abschalten und ist dann in der Verantwortung, weil er die vom Hersteller empfohlene Funktionalität nicht genutzt hat. Wenn man sich, mit bekannten Suchmaschinen, anschaut, welche Steuerungen ohne Schutz im Netz hängen. Da stellt man sich die Frage wie blauäugig einige Anlagen ins Netz hängen und nicht einmal das Default Passwort ändern.

Das Sorgt natürlich dafür, dass zum Teil Security Funktionen ohne Konzept aktiviert sind, die dann nach Ablauf der Zertifikatsgültigkeitsdauer dann zu Störungen führen. Wenn es kein Konzept gibt, was die durchgängige Uhrzeitsynchronisation und Zertifikatsmanagement gibt.

Bin mal gespannt, wenn dann einmal der Verfall eines Zertifikat auf die Bereitstellung der passenden TIA Version samt Projekt trifft.

Ich prognostiziere, für Automatisierungstechniker, wird die Arbeit zukünftig nicht ausgehen. Insbesondere, weil bei Zertifikatsausfall sehr wahrscheinlich auch keine Kommunikation mit ChatGPT und Copilot möglich sein wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe zu dem Sachverhalt noch eine Frage:

Wir haben Anlagen welche nur Zeitweise genutzt (Feuerwehr) und wie von PN/DP beschrieben viel Ausgeschaltet stehen, auch über Monate, aber im Einsatz sollte das Display dann natürlich funktionieren. Wie sollte man ein solches Problem dann lösen. Bin für alle Tipps dankbar.
 
Habe zu dem Sachverhalt noch eine Frage:

Wir haben Anlagen welche nur Zeitweise genutzt (Feuerwehr) und wie von PN/DP beschrieben viel Ausgeschaltet stehen, auch über Monate, aber im Einsatz sollte das Display dann natürlich funktionieren. Wie sollte man ein solches Problem dann lösen. Bin für alle Tipps dankbar.
Nix von dem neumodischen Kram benutzen, was ja für Feuerwehr oder kritische Infrastruktur eh von Vorteil wäre. Also bewährte Technik einsetzen, im Zweifelsfall Taster, Lampen und Schütze 🤷🏻‍♂️

Du hast doch bestimmt auch so nen Kumpel im Bekanntenkreis, frag den mal 😂


PS:
Ich hab vor Jahren mal was für die saudiarabische Botschaft in Berlin gemacht, da hat kein Weg zu Panels oder PCs geführt, alles mit Taster, Lampen. Manche Leute wissen schon warum...
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe zu dem Sachverhalt noch eine Frage:

Wir haben Anlagen welche nur Zeitweise genutzt (Feuerwehr) und wie von PN/DP beschrieben viel Ausgeschaltet stehen, auch über Monate, aber im Einsatz sollte das Display dann natürlich funktionieren. Wie sollte man ein solches Problem dann lösen. Bin für alle Tipps dankbar.
Naja, da läuft etwas mit die Wartung falsch dann.
Ihr sollt euer Werkzeug regelmässig prüfen.
 