750-841 NS blinkt ständig

tomlei

Level-2
Beiträge
137
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß jemand was es bedeutet, wenn an diesem Modul die NS LED ständig blinkt?
Ich habe versucht bei Wago das Handbuch zu laden, allerdings finde ich nichts zu diesem Modul. Vielleicht hat jemand einen Link für mich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Folgendes habe ich zur NS LED im Handbuch (siehe Anhang) gefunden:
Rot /
Grün
blinkend
Selbsttest
Rot Das System hat eine doppelt
verwendete IP-Adresse erkannt
Verwenden Sie eine noch nicht
verwendete IP-Adresse.
Rot
blinkend
Mindestens eine Verbindung
(MODBUS/TCP oder Ethernet/IP) hat
einen Timeout gemeldet, wo der
Controller als Target fungiert.
Starten Sie den Buskoppler durch Aus-
und Einschalten der
Versorgungsspannung neu und bauen
Sie die Verbindung erneut auf.
Grün
blinkend
Es besteht keine Verbindung
(MODBUS/TCP oder Ethernet/IP).
Grün Mindestens eine Verbindung
(MODBUS/TCP oder Ethernet/IP) ist
aufgebaut (auch Verbindung zum
Message Router gilt)
Aus Dem System ist keine IP-Adresse
zugeordnet.
Ordnen Sie dem System eine IP-
Adresse zu über BootP, DHCP oder
über das Ethernet Settings-Tool.
 

Anhänge

Wie findet ihr das Handbuch? Wenn ich in der Suche 750-841 eingebe bekomme ich das Handbuch nicht aufgeführt.
In einer Wago Schulung wurde uns der Zugang zum alten web Design gezeigt. Dort war die Suche besser. Ich habe den Link aber nicht mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie findet ihr das Handbuch? Wenn ich in der Suche 750-841 eingebe bekomme ich das Handbuch nicht aufgeführt.
In einer Wago Schulung wurde uns der Zugang zum alten web Design gezeigt. Dort war die Suche besser. Ich habe den Link aber nicht mehr.
Das Handbuch lag bei uns in der Firma auf dem Server. Hab gar nicht bei Wago gesucht.
 
Die LED blinkt grün. Trotzdem lässt sich der Umrichter remote steuern - wie kann denn das sein? Kündigt sich da etwas an...?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

habe mir das noch einmal angesehen. Die LED ist wichtig, wenn von außen auf den Controller zugegriffen wird, dieser also als Slave arbeitet. Zu Anfang des Kapitels (11.1.1) steht auch diese LED wird nur bei ETHERNET/IP verwendet, in der Tabelle wird dann aber auch Modbus TCP aufgeführt.

Gruß
 
Dein Modbus Master arbeitet aus dem IEC Code heraus.
Dieser steuert die LEDs nicht an.

Die LEDs werden nur für Slaves aus der Firmware verwendet. Also der Modbus Slave und, wenn verfügbar, der EtherNet/IP Slave.
 
Das Gerät arbeitet als Ethernet Slave und wird über den Master von einem anderen Slave angesprochen. Ziel ist ein Umrichter, dem der Sollwert vorgegeben wird. All das funktioniert und trotzdem blinkt die grüne LED.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ethernet ist erstmal nicht Modbus oder EtherNet/IP.
Schall ist erstmal nicht deutsch oder englisch.

Wenn du den Wago Controller als Modbus UDP Slave verwendest, dann blinkt die NS Led. Nur bei Modbus TCP oder EtherNet/IP.

Edit:
letzter Satz sollte so lauten:
Nur bei Modbus TCP oder EtherNet/IP leuchtet die NS Led dauerhaft grün.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben