-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich versuche Folgendes Szenario zu erstellen.
Es geht um die Gartenbewässerung hierbei habe ich 2 Springer und 1 Motor.
Eingang 0.0 soll den Ausgang 0.0 und 0.5 Schalten.
Eingang 0.1 soll den Ausgang 0.1 und 0.5 Schalten.
Ausgang 0.0 = Springer 1,
Ausgang 0.1 = Springer 2,
Ausgang 0.5 = Motor
Ich hab das Problem, dass bei mir die Bausteine nicht gespeichert werden. Deshalb versuche ich es gerade nur mit einem PB. Alle anderen Funktionieren nicht
U E 0.0
= A 0.0
= A 0.5
U E 0.1
= A 0.1
= A 0.5
Das Problem ist, vieles eigentlich. Aber In dieser Folge schaltet A 0.5 NUR bei Eingang 0.1.
Wie kann ich das besser machen?
Ich versuche Folgendes Szenario zu erstellen.
Es geht um die Gartenbewässerung hierbei habe ich 2 Springer und 1 Motor.
Eingang 0.0 soll den Ausgang 0.0 und 0.5 Schalten.
Eingang 0.1 soll den Ausgang 0.1 und 0.5 Schalten.
Ausgang 0.0 = Springer 1,
Ausgang 0.1 = Springer 2,
Ausgang 0.5 = Motor
Ich hab das Problem, dass bei mir die Bausteine nicht gespeichert werden. Deshalb versuche ich es gerade nur mit einem PB. Alle anderen Funktionieren nicht
U E 0.0
= A 0.0
= A 0.5
U E 0.1
= A 0.1
= A 0.5
Das Problem ist, vieles eigentlich. Aber In dieser Folge schaltet A 0.5 NUR bei Eingang 0.1.
Wie kann ich das besser machen?