Hallo zusammen,

ich habe ein Phänomen das ich mir nicht erklären kann.
Bin gerade dabei eine Erstinbetriebnahme zu machen, durch Zufall habe ich gesehen das mir Ausgänge im %QW0 und %QW2 gesetzt werden obwohl sie gar nicht in Verwendung sind (kein lesender, kein schreibender Zugriff).

Hier z. B. Q1.3
1731601559967.png1731601624363.png


Nach einer Weile suchen und probieren habe ich herausgefunden das die zwei BasicPosControl mir in die Ausgangswörter schreiben.
Wenn ich den EN-Eingang der Bausteine auf AlwaysFalse setze oder nach einem BausteinEnde im OB1 aufrufe habe ich das Verhalten nicht.

Der S120 ist über Tel111 angebunden. Die Adressen dafür fangen bei 500 an.
1731602086206.png


Hat jemand eine Idee?

TIA V17 Upd.8
Startdrive V17 SP2

CPU 1515TF 6ES7 515-2UM01-0AB0 V2.9
CU320-2PN 6SL3040-1MA01-0Axx V5.2.3
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für den Anstoß, ich wollte gerade ein Screenshot für dich machen und da ist es mir ins Auge gesprungen....

Um auf deine Frage zu antworten, den Baustein rufe ich direkt im OB1 auf, ohne irgend etwas selbst gebastetes außenrum.

Die HW_ID muss man hier nicht übergeben, man wählt in der Konfiguration des TOs die jeweilige Achse aus.
1731605321268.png

Ich hatte den S120 aber umbenannt, vorher hieß er so:
1731605420368.png

Ich habe den Antrieb neu ausgewählt wie er jetz richtig heißt (Bild oben) und das Phänomen ist weg.:oops:


Ist schon komisch ich werde morgen versuchen die Konstellation zu reproduzieren.

(Ich hatte die Inbetriebnahme des S120 noch nicht abgeschlossen und mich erst auf das Phänomen gestürzt, evt. wäre ist mir später noch aufgefallen weil sich die Achsen nicht bewegen lassen o. Ä.)

Danke und schönen Feierabend.
 
ein TO mit Telegramm 111? Was soll der Unfug? Ist das von Siemens so gedacht?

Denk schon, sonst könnte man ihn ja nicht auswählen und hinzufügen ;)

1731607180059.png
1731607363801.png

Ist quasi ein etwas anders verpackter SINA_POS, mit dem Vorteil mit physikalischen Größen arbeiten zu können.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was sind denn die Nachteile aus deiner Sicht?

Icht hatte mit dem BasicPosControl bis gestern noch nie Probleme,
 