TIA keine TCP Verbindung herstellbar TIA V17 CPU 1513

jo.123

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

CPU 1313 V3.0.3 (in TIA als V2.9 konfiguriert - kompatibel)
TIA V17

ich habe das Problem, dass die TCP Verbindung zwischen der CPU und einem externen Teilnehmer nicht hergestellt wird.

Der externe Teilnehmer kann, wenn ich diesen an meinen Laptop anschließe, problemlos angepingt werden. Sobald ich diesen aber wieder mit dem Maschinennetzt verbinde kann dieser nicht mehr angepingt werden und die PLC baut keine Verbindung auf. Status "getrennt". Es spielt dabei keine Rollte ob ich den externen Teilnehmer direkt mit dem zweiten Anschluss der PLC verbinde oder an ein ET200 Modul. Der Ping geht nichtmehr durch. Alle anderen Teilnehmer des Netzes sind problemlos pingbar.

Mit dem Siemens Support war ich bereits in Kontakt und wir haben zusammen eine Statische Verbindung eingerichtet. Auch dies blieb erfolglos.
Idee des Siemens Support ist nun sich mit Wireshark dazwischen zu hängen und die Telegramme auszuwerten. Diese Möglichkeit habe ich momentan nicht.

Mich wundert stark das ich das Gerät, wenn es direkt mit meinem PC verbunden ist, problemlos anpingen kann. Sobald es aber im Maschinennetz hängt ist es nicht mehr erreichbar (Gleiches Kabel).
Das Problem besteht an 3 Baugleichen anlagen.

Vor einem Jahr hatte ich bereits eine solche Anlage IBN genommen und mit gleicher SW und Konfiguration lief alles Problemlos. Einziger unterschied zu damals ist die neue CPU Version.

Hat jemand eine Idee oder hatte mal ähnliche Probleme?

Screenshot 2024-11-15 122048.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Funktioniert der zweite PN-Port der CPU? Schon mal die Netzwerkkabel an den beiden Ports getauscht?
Leuchten/flackern Port-LEDs?
Ist das Netzwerkkabel zwischen dem externen Teilnehmer und der CPU in Ordnung?
Gibt es die IP schon im Maschinennetz?
Passt die IP und Netzmaske zum Maschinennetz?
Wird dem Gerät vielleicht von einem Profinet Controller eine IP zugewiesen?
Versucht das Gerät vielleicht DHCP oder irgendeine andere dynamische IP-Adresse zu erhalten?
Was für ein geheimnisvolles Gerät ist der externe Teilnehmer?
 
Hi,

IP-Adressen, Subnetz, Kabel etc. habe ich alles schon mehrfach Geprüft. Auch die meines Laptops.

Bei dem Modul handelt es sich um ein Gerät zum anbinden von Fernbedienungen.

Das System läuft an vielen Anlagen bereits in dieser Konstellation und wiegesagt an einer Baugleichen Anlage seit letztem Jahr.
Nun habe ich weitere 3 Baugleiche Anlagen (Gleiches TIA-Projekt mit dem es letztes Jahr lief) und an allen 3 Funktioniert es nicht weshalb ich Security oder Netzwerkeinstellungen PLC oder Projektseitig vermutet habe oder Änderungen durch neue Firmware o.ä. da es scheint als würde die Verbindung im Maschinennetz irgendwie blockiert werden. Laut Siemens Support ist dies jedoch nicht der Fall. Auch wo das Modul angeschlossen wird sollte keine laut Siemens Support keine Rolle Spielen.

Wiegesagt, wenn ich das Gerät direkt an meinen PC anschließe kann es Problemlos angepingt werden. Sobald es jedoch irgendwo im Maschinennetz hängt geht kein Ping mehr durch. Als würde die Verbindung blockiert.

Die LEDs des Anschluss leuchten langsam abwechseln auf: Gelb - Grün - Gelb - Grün - ...

Anbei die Topologie. Das Modul ist standardmäßig nach Raster 1 angeschlossen also ganz am Ende des Strangs (Am 2ten PLC Anschluss hängt schon was anderes)
Ich habe auch schon probiert das Modul direkt mit dem einen PLC-Anschluss und meinen PC mit dem anderen zu Verbinden. Ping geht auch nicht durch. Kabel in Ordnung. Onlineverbindung zur PLC auch OK egal welcher Anschluss. Einen Hardwaredefekt kann ich eigentlich ausschließen.

Danke

Screenshot 2024-11-15 Topologie.png
 

Anhänge

  • 1731674047447.png
    1731674047447.png
    134,7 KB · Aufrufe: 14
Welches TIA V17 Update nutzt du? Wenn du größer Upd 5 nutzt, kann es sein, dass Sicherheitseinstellungen dir in die Suppe spuckt. Vielleicht liegt es daran. Ich habe dir das entsprechende Thread verlinkt.


PS: Hast du die Uhrzeit deiner Steuerung und allen anderen Teilnehmer angepasst? Wenn es auf die Default-Uhrzeit steht, hatten wir schon die komischsten Phänomene.

 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich gehe von aus, dass du folgende CPU einsetzt: 6ES7513-1AM03-0AB0

Laut dem Datenblatt ist es möglich, dass du die Vorgänger-CPU mit TIA V17 einsetzt. Da mit Firmware-3.0 die Prozessor-Architektur grundlegend geändert wurde, kann ich mir ebenfalls denken, dass du die Steuerung nur mit mindestens V18 ordnungsgemäß einsetzten kann. Ich bin kein Fan über "Umwege" eine neue CPU in einer alten Umgebung einzusetzen. Ob alle alten Systeme mit neuer TIA-Version von Siemens getestet werden, bezweifle ich. Für die Steuerung gibt es bereits eine Firmware V3.1.4 (5 Versionen neuer als du sie einsetzt), kann auch sein, dass es an einer fehlerhaften Firmware in Kombination von TIA V17 liegt.
1731679654576.png

 
Genau so ist es. FW 3.0 aber als 2.9 unter TIA V17 projektiert.
Das hierdurch solche Probleme entstehen könnten habe ich auch vermutet. Laut Siemens Support kann das aber überhaupt nicht möglich sein und muss funktionieren :D

Ich denke du hast recht und am besten ziehe ich das Projekt testweise mal auf V19 hoch und prüfe ob es dann funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt nochmal einen Test durchgeführt.

PLC komplett resetet und in TIA V18 angelegt (Mit richtiger FW)
Nur das Fernbedienungsmodul an die PLC angeschlossen. Sonst nichts.
IP Konflikte und Kabelprobleme sollten somit 100% ausgeschlossen sein.
Im Projekt ist nur die Verbindung zwischen PLC und Modul angelegt. Sonst nichts.

Leider noch immer das gleiche Verhalten.
Ping zum Modul direkt OK. Ping über PLC nicht möglich und die Verbindung wird nicht aufgebaut. Egal an welchen Port was angeschlossen ist.
Warum geht nicht mal der Ping durch sobald die PLC dazwischen ist?

Langsam bin ich wirklich Ratlos.🤷‍♂️



Screenshot 2024-11-15 181658.png
 
auf dem Screenshot sieht es (soweit es sich erkennen lässt) so aus, als hätte der Partner der TCP_Verbindung_1 gar keine IP-Adresse?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
nochmal ein kurzes Update.

Das Problem kann nun wirklich auf die "neue" CPU 6ES7 513-1AM03-0AB0 mit FW >3.0 zurückgeführt werden.
Mit den alten CPUs 6ES7 513-1AL02-0AB0 mit FW<2.9 läuft das ganze X-Fach Problemlos.
Mit den neuen CPUs läuft es bei keiner meiner 3 Anlagen und wurde nun auch nochmal von einem Kollegen im Büro getestet und bestätigt.

Warum es nicht läuft ist weiter unklar und muss nun vom Modulhersteller zusammen mit Siemens analysiert werden.

Falls Interesse besteht und es neue Erkenntnisse gibt kann ich diese gerne nochmal hier teilen.
 
Also was geht denn jetzt konkret alles nicht?
Der Ping vom Laptop durch die CPU zum externen Gerät?
Kommunikation von der SPS zum externen Gerät als was, Open User Communication per TSEND/TRCV?
Hat die SPS die neueste Firmware 3.1.4?
Was ist das konkret für ein Gerät?
Kannst Du die anderen ET200 anpingen?
Gibts für das Gerät FW updates?
 
Zuletzt bearbeitet:
Wie genau sieht die Netzwerkkonfiguration aus?
Ist die SPS in derselben Range wie dein Laptop und der Funk?
Eventuell ist in der alten Hardware die Schnittstelle anders konfiguriet.
 