Guten Tag,
mit TIA V17 habe ich im Projekt die CPU 1512 mit CMDP eingebunden. Profibus Adresse vergeben, I-Slave Kommunikation eingetragen usw. Es kommt mit dem Master keine Kommunikation zustande, eine Online Diagnose im TIA Projekt nicht möglich (gegraut)... Topologie z.Z. VIPA S7-315CPU, über Repeater auf die DP SS CMDP, weitere CPU 317 am Ende des Strang, Abschlusswiderstand aktiv. CPU 317 hat eine Kommunikationsaufbau.

Hat jemand eine Idee, was ich im TIA noch einstellen muss oder im Programm anpassen darf?

Danke für eure RM!
Grüße
 
Moin CHarmte42,

der CM, den Du nennst ist (zumindest der Bestellnummer in Überschrift nach) eine Anschaltbaugruppe für eine dezentrale Peripherie. Das ist doch keine CPU-Schnittstelle?!
Kannst Du Deine Hardwarekonfiguration (Netzwerk) im TIA mal als Screenshot posten?

VG
MFreiberger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah eine 1512SP. Darauf hatte ich nicht geachtet. Mit dieser CPU habe ich idR nichts zu tun.

Passt den die Übertragungsgeschwindigkeit? Zeig mal die Netzansicht. Wie ist der DP-Master verbunden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dann müsste die CPU1512 aber als Slave in dem Projekt mit dem Master eingebunden werden.
Weiter oben siehst du die Konfiguration. So wie ich das verstehe, ist die Station (CPU 1512) als Slave eingebunden. Ergänzend dazu hat der Kd. eine 317 eingebunden, um den DP Bus auf Funktionalität zu prüfen. Lt. seiner Aussage kommuniziert der Master mit der CPU317
 
Deine Transferbereiche passen nicht zu dem Bild in #5. Konsistenz ist verschieden eingestellt. Was ist wirklich im Master projektiert?
Es müssen exakt in der gleichen Reihenfolge gleich lange Transferbereiche mit gleichem Aufbau (Byte, Word, ...) und Konsistenz (Einheit oder Gesamt) projektiert werden, nur jeweils spiegelbildlich die Funktion Eingang und Ausgang (Eingang bei Master muss Ausgang bei Slave, Ausgang bei Master muss Eingang bei Slave sein). Bzw. du musst den Slave genauso projektieren wie es der Master in seinem Projekt gemacht hat.

Warum ist bei dem Profibus als höchste Adresse 30 eingestellt? Das ist für Profibus sehr ungewöhnlich. Überprüfe das.

Welche LEDs leuchten oder blinken an dem CM DP?
Hat der DP-Master keine Diagnosemöglichkeit?
 
Zuletzt bearbeitet:
Deine Transferbereiche passen nicht zu dem Bild in #5. Was ist wirklich im Master projektiert?
Es müssen exakt in der gleichen Reihenfolge gleich lange Transferbereiche mit gleichem Aufbau (Byte, Word, ...) und Konsistenz (Einheit oder Gesamt) projektiert werden, nur jeweils spiegelbildlich die Funktion Eingang und Ausgang (Eingang bei Master muss Ausgang bei Slave, Ausgang bei Master muss Eingang bei Slave sein).

Warum ist bei dem Profibus als höchste Adresse 30 eingestellt? Das ist für Profibus sehr ungewöhnlich. Überprüfe das.

Welche LEDs leuchten oder blinken an dem CM DP?
Hat der DP-Master keine Diagnosemöglichkeit?
Danke für dein Engagement:

Dem Kd. geht es darum, dass ein "Verbindungsaufbau" statt findet. Er hat die CPU317 mit der Adresse 19 eingebunden, um zu zeigen, dass die Leitung okay ist und wie er sagt, Master mit dem Slave CPU317 spricht. Ich muss das so als gegeben hinnehmen.

Ja, die Ein- und Ausgänge müssen im gleichen Aufbau (Struktur) in beiden Steuerungen vorhanden sein.

Ich habe die höchste Adresse auf 30 eingestellt. Lt. Kd werden in Zukunft max. 30 TN vorhanden sein. Ich kann die 128 wieder einstellen.

Auf der CM DP blinkt die rote LED.

Ich prüfe, ob der Master eine DiagMöglichkeit hat..... sollte er haben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für dein Engagement:

Dem Kd. geht es darum, dass ein "Verbindungsaufbau" statt findet. Er hat die CPU317 mit der Adresse 19 eingebunden, um zu zeigen, dass die Leitung okay ist und wie er sagt, Master mit dem Slave CPU317 spricht. Ich muss das so als gegeben hinnehmen.

Ja, die Ein- und Ausgänge müssen im gleichen Aufbau (Struktur) in beiden Steuerungen vorhanden sein.

Ich habe die höchste Adresse auf 30 eingestellt. Lt. Kd werden in Zukunft max. 30 TN vorhanden sein. Ich kann die 128 wieder einstellen.

Auf der CM DP blinkt die rote LED.

Ich prüfe, ob der Master eine DiagMöglichkeit hat..... sollte er haben.
Ich habe die höchste Adresse auf 30 eingestellt. Lt. Kd werden in Zukunft max. 30 TN vorhanden sein. Ich kann die 126 wieder einstellen.
 
Ja, die Ein- und Ausgänge müssen im gleichen Aufbau (Struktur) in beiden Steuerungen vorhanden sein.
Ja und? Was ist in dem Master projektiert? Auch Konsistenz "Einheit" (Byte) oder "Gesamt"? Auch das muss bei jedem Bereich exakt gleich sein. Überprüfe das.
Es müssen exakt in der gleichen Reihenfolge gleich lange Transferbereiche mit gleichem Aufbau (Byte, Word, ...) und Konsistenz (Einheit oder Gesamt) projektiert werden (...) du musst den Slave genauso projektieren wie es der Master in seinem Projekt gemacht hat.
 
Ich habe die höchste Adresse auf 30 eingestellt. Lt. Kd werden in Zukunft max. 30 TN vorhanden sein. Ich kann die 126 wieder einstellen.
Da dreht man nur dran rum, wenn es nötig ist und wenn man weiß was man tut. Üblich/Standard bei Profibus ist 126. Was hat dein Master-Partner eingestellt? Ich glaube, das muss gleich eingestellt sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PN/DP schrieb:
Es müssen exakt in der gleichen Reihenfolge gleich lange Transferbereiche mit gleichem Aufbau (Byte, Word, ...) und Konsistenz (Einheit oder Gesamt) projektiert werden (...) du musst den Slave genauso projektieren wie es der Master in seinem Projekt gemacht hat.

Im Master ist ein Modul mit einer Länge von 40Byte als Ausgänge angelegt, und 3 Module mit jeweils einer Länge von 32 Byte angelegt.

CPU 1512 DP Busadresse 22:
1732543924145.png

ist das obige angelegt. Augenscheinlich gleiche Länge und Reihenfolge.

Grüße
Christoph
 
Im Master ist ein Modul mit einer Länge von 40Byte als Ausgänge angelegt, und 3 Module mit jeweils einer Länge von 32 Byte angelegt.
Prüfe ausdrücklich, welche Konsistenz bei dem Master bei jedem Modul eingestellt ist. "total length" klingt mir nach Konsistenz "Gesamt", und bei dem Universalmodul weiß ich es nicht, das musst du nachschauen, oder erfragen oder ausprobieren.
 