Analogausgängen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich weiß, aber mein Multimeter kann leider nur im Bereich Ampere (A) messen.
??
Was für ein Typ ist das? Bitte mal schreiben. Wenn das wirklich so sein sollte, wie willst du denn dann bitte ein paar Milliampere messen wenn die Auflösung angeblich 1A ist ( 1.000mA )??
 
Mich verwirren die verschiedenen Maßeinheiten die hier verwendet werden. Mal ist von mA die Rede,im Beitrag57 werden dann 1,9 A gemessen, der Waagentransmitter wird Mal auf 500kg und Mal auf 100 kg eingestellt. Was werden dann überhaupt für Wiegezellen verwendet? Das sollte man schon Mal alles geradeziehen, es ist schon ein Unterschied wenn 1,4 kg auf einer 100kg oder auf einer 500kg Wagezelle gemessen werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wo hast du angeschlossen.Ist das so?

Anhang anzeigen 83445
Vorsicht, falsche Klemme der OP hat eine 750-445 und keine 750-465.
Seine Karte dürfte passiv sein, währen die 750-465 aktiv ist.
1732782203678.png
Hier muss die Waage an E1 und M angeschlossen werden.
Die Frage wäre jetzt, was von der Waage wo angeschlossen ist?
Falls nur der + von der Waage angeschlossen ist, kann es nicht gehen.
 
Wenn hier ein Widerstand gezeigt wird, ist es normalerweise passiv.
Wenn du aktiv bist ist es ein Strom oder Spannungsquellensymbol.Wäre mir jetzt neu.
 
??
Was für ein Typ ist das? Bitte mal schreiben. Wenn das wirklich so sein sollte, wie willst du denn dann bitte ein paar Milliampere messen wenn die Auflösung angeblich 1A ist ( 1.000mA )??
Ich habe ein ANENG-Multimeter, ein ganz günstiges Modell.

Du hast recht, das wird so nicht funktionieren. Ich schaue mal nach einem anderen.

Ich glaube solngsam da sind gar keine Wiegezellen dran.
Muss da meinem Vorredner recht geben.
doch ich habe 3 Stück davon https://www.bosche.eu/p/biegestab-waegezelle-b10n/100-300-10-68 angeschlossen
Mich verwirren die verschiedenen Maßeinheiten die hier verwendet werden. Mal ist von mA die Rede,im Beitrag57 werden dann 1,9 A gemessen, der Waagentransmitter wird Mal auf 500kg und Mal auf 100 kg eingestellt. Was werden dann überhaupt für Wiegezellen verwendet?
Das sollte man schon Mal alles geradeziehen, es ist schon ein Unterschied wenn 1,4 kg auf einer 100kg oder auf einer 500kg Wagezelle gemessen werden.
Ja, genau, ich wollte genauere Werte erhalten. Deswegen habe ich den Messbereich auf 100 kg verkleinert, damit meine Schritte kleiner werden.
 
Achtung! DerTyp der Wiegezellen ist nur für 5 kg/ Pro Zelle ausgelegt falls ich das richtig sehe! Zu große Überllast ist tödlich für die Zellen!
 
Zuletzt bearbeitet:
Mal etwas Grundsätzliches
Es ist gut zu wissen was für Komponeten verwendet werden.(3 Wägezellen a250 kg oder 3 Wägezellen a500kg?)
Zuerst den Wägetransmitter Kalibrieren:
Den Wägetransmitter ohne Belastung auf 0 stellen.
Dann den Wägetransmitter auf das Maximalgewicht einstellen 500kg)
Es sollte ein bekanntes Gewicht zur Kalibrierung auf die Waage gestellt werden. Optimal 500kg, möglich sind auch kleinere Gewichte (100kg, 250kg). Eine Wasserflasche mit 1,4kg reicht in diesen Fall nicht!. Je nachdem wie genau das ganze sein soll kann man sich solche Gewichte auch beim Eichamt ausleihen oder ein paar Zementsäcke a 30kg drauflegen.
Nach der Kalibrierung
Jetzt um den SPS Wert kümmern. Wenn der Transmitter den Waagenwert 0-500 ausgibt werden bei unbelasteter Waage 4 mA und bei 500kg Belastung 20mA ausgegeben. Kontrollieren was die Bedienungsanleitung dazu schreibt.
Zur Messung des Analogwertes in die SPS wird ein genaues Messgerät mit einer hohen Auflösung benötigt. Die sind zwar teuer und werden von den Vorgesetzten ungern genehmigt, aber ein Zangenamperemeter ist dafür einfach nicht geeignet
 
Zur Messung des Analogwertes in die SPS wird ein genaues Messgerät mit einer hohen Auflösung benötigt. Die sind zwar teuer und werden von den Vorgesetzten ungern genehmigt, aber ein Zangenamperemeter ist dafür einfach nicht geeignet
Gemäß Ohmschen Gesetz I = U / R kann man auch einfach einen (genauen) 100 Ohm Widerstand (als Shunt) in die 20mA-Leitung einfügen und über dem Widerstand den Spannungsabfall messen :cool:
4 mA = 0.4 V
20 mA = 2.0 V

Oder falls der 20mA-Transmitter der Waage die Bürde schafft, dann geht auch die klassische Lösung mit 500 Ohm Widerstand:
bei 500 Ohm: 4 mA = 2.0 V
bei 500 Ohm: 20 mA = 10.0 V
 
Zurück
Oben