Hallo zusammen,

habe hier ein OP7 in recht desolatem Zustand (Rückseite fehlt, genaue Typenbezeichnung also nicht mehr vorhanden), Platine aus Frontseite rausgebrochen, also ungefähr so wie LKW drübergefahren. Fragt mich nicht wie, keine Ahnung.

Ein Ersatz-OP7 ist vorhanden, S7-Projekt mit ProTool-Projekt ebenfalls, S7-Installation mit ProTool 6 SP3 HF3 auch. Auch ein ProSave-Backup vom alten Panel ist vorhanden. Das Projekt lässt sich aus Protool zunächst fehlerfrei auf das neue Panel übertragen (jungfräulich, nach Erase Flash). Das Startbild wird nach dem Reboot des Panels ganz kurz angezeigt.

Danach meldet das Panel Fehler 668 (Projektierungsfehler) mit Zusatz #3 (Falsche Baudrate projektiert). Danach fängt's an, Amok zu laufen, verschiedene Texte mit verstümmelten Buchstaben, Texte auf dem Kopf, Reboot.

Der Versuch, das ProSave zu übertragen meldet "Hardware nicht kompatibel". In der Tat scheint es sich bei beiden OP7-Panels um unterschiedliche Varianten zu handeln. Beim neuen Panel (6AV3607-1JC20-0AX1)) sind auf der Rückseite DIP-Schalter für die Einstellung DP / MPI / PPI, die an dem alten Panel nicht vorhanden sind.

Gibt's im ProTool eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Varianten zu berücksichtigen? Habe da nichts gefunden. OP7 ist OP7.

Irgendwelche Ideen?
 
Danach meldet das Panel Fehler 668 (Projektierungsfehler) mit Zusatz #3 (Falsche Baudrate projektiert). Danach fängt's an, Amok zu laufen, verschiedene Texte mit verstümmelten Buchstaben, Texte auf dem Kopf, Reboot.
Was für eine Baudrate ist in deinem Protool Projekt projektiert? Das 1JC20 kann nur bis 1.5 Mbit, für mehr wird ein 1JC30 benötigt ( bis 12 Mbit )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt's im ProTool eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Varianten zu berücksichtigen? Habe da nichts gefunden. OP7 ist OP7.
Ja, du kannst in Protool nur ein OP7 auswählen, musst dann aber das passende Gerät zu deiner Konfiguration verwenden. Protool unterscheidet nicht, man muss das selber wissen.
607-1JC00 => OP7-PP kann nur S5
607-1JC20 => OP7-DP kann PPI/MPI/DP bis 1.5 Mbit
607-1JC30 => OP7-DP12 kann PPI/MPI/DP bis 12 Mbit

Ich tippe mal darauf, dass du Profibus > 1.5 Mbit projektiert hast. Dann benötigst du ein 1JC30.

PS:
Wenn es bei dir schnell gehen muss, nimm die Platine aus deinem alten Panel und baue sie in dein neues. Dann hast du zumindest mal eine neue Front.

PS2:
Gilt alles auch bei OP17
 
Zuletzt bearbeitet:
Besten Dank für die Infos.

Die Geschichte mit den Baudraten schaue ich mir am Montag an. Vermutlich war das alte OP7 dann ein 1JC30 und die Baudrate ist größer 1.5 Mbit konfiguriert. Das 1JC00 scheidet als vorheriger Kandidat wohl aus, da es sich um eine S7-300 handelt. Da es hier in diesem Fall keine weitere dezentrale Peripherie gibt und nur das Panel am Bus hängt, ließe sich die Baudrate wahrscheinlich problemlos reduzieren. Damit wäre dann der Projektierungsfehler erklärt.
Was mich an dieser Stelle nur weiter wundert, ist das konfuse Verhalten mit Buchstabenwirrwar, Texten auf dem Kopf und verstümmelten Buchstaben. Das Panel war zu gegebenem Zeitpunkt auf dem OP-Tisch (mein Schreibtisch) und nicht mit der Steuerung verbunden. Wenn's nach dem "Projektierungsfehler" nichts mehr gemacht hätte, ok. Aber so?

Wir werden sehen, ich werde berichten.
 
So, Status-Update.

In der Tat ist's so, wie DeltaMikeAir geschrieben hat. Das von mir verwendete, vermeintliche Ersatz-Panel war im Projekt mit 3MBit/s konfiguriert. Wenn man die Projektierung auf 1.5MBit/s reduziert, lässt sich das Projekt übertragen (ok, das ging ja vorher auch schon) und das Panel meldet nur noch brav Fehler "$551 SPS-Adresse 2 nicht vorhanden". Da das Teil immer noch auf meinem Schreibtisch liegt und nicht mit der Steuerung verbunden ist, gebe ich dieser Fehlermeldung mal statt. Aber ansonsten keine Amok laufenden Textzeilen oder verstümmelte Buchstaben mehr.

Sieht dann wohl so aus, dass das vorhandene Ersatzpanel ein OP7 607-1JC20 ist und wir ein 607-1JC30 benötigen.

Denn wo ich mich am Freitag aber gehörig verguckt habe, ist meine Aussage "keine Dezentrale Peripherie angebunden". Hatte ich mich auf den ersten Blick eigentlich schon drüber gewundert, aber erst einmal nicht weiter vertieft. Bei dem S7-Projekt, in welchem das Panel projektiert ist, wird eine IM151-7 CPU (6ES7 151-7AA10-0AB0) verwendet, keine "normale" S7-300 CPU. Diese ist als DP-Slave mit ihren verwendeten Baugruppen Bestandteil einer S7-400 mit ~60 Teilnehmern (36 Masterdrives, 20 normale IM151, +, +, +...) am PB. Das Übersetzten des Projekts meckert bei Änderung der Baudrate schon darüber, dass die angegebenen Äquidistanz-Zeiten überprüft werden sollten. Die Anpassung der realen Hardware auf 1.5MBit verkneife ich mir deshalb einmal.
 