TIA OPC UA Client (1516-3 CPU)

robinbrother

Level-1
Beiträge
53
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

versuche gerade mit einer 1516-3 CPU als Client auf eine andere (Server) zuzugreifen.
Kennt sich einer von euch mit den Bausteinen dort aus?
Die Verbindung generell habe ich bereits mit UA Expert getestet. Das funktioniert einwandfrei.
Wenn ich aber im TIA Portal mit der anderen CPU drauf zugreifen möchte, funktioniert das nicht so gut.
Habe die Schnittstelle eingerichtet und konnte dadurch beim Baustein die Schnittstelle auswählen. Dadurch wurden die Ein-/Ausgänge automamtisch zugewiesen.
(Auch die Adresse des Servers stimmt)

Wenn ich jetzt mit REQ eine steigende Flanke starte passiert gar nichts. Hat da jemand eine Idee? :-)

Schnittstelle.JPGDone....JPG
 
Glaube da fehlt noch so einiges. Du hast hier eine Connection etabliert. 16#0070_0000 heißt, es gibt keinen Fehler.
Die nächsten Schritten sind mit dem Connection Handle die "namespaces" abzurufen und dann die zu den Namespaces gehörenden Node- bzw. MethodHandleListen abzurufen.
Dann kann man mit dem Client auf den Server zugreifen durch ReadList, WriteList oder MethodCall.


Im SIOS gibt es ein umfangreiches Anwendungsbeispiel dazu https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109762770
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Michitronik. Dank schon mal für deine Antwort.
Das Anwendungsbeispiel hatte ich schon zur Anleitung genommen.
Habe meinen kleinen Fehler aber gefunden, das Lesen und Schreiben von Variablen funktioniert jetzt, nur bleiben "Done", "Busy", etc. immernoch auf False. Der Status bleibt "16#0070_0000".
Ist das normal? Ist die Ausgabe "Done" oder "Busy" wenn dann nur für eine sehr kurze Zeit auf True?
 
Habe mal einen Trace gemacht. "Busy" ist solang TRUE, bis die Verbindung steht und "Done" ist lediglich nur ein Zyklus "TRUE". Habe den Trace im OB 1 Zyklus aufzeichnen lassen, welcher auch den Aufruf des Bausteins für OPC UA Communication macht.

1629038759365.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hello RobinBrother,
Could you inform me what was your little problem "Habe meinen kleinen Fehler aber gefunden, das Lesen und Schreiben von Variablen funktioniert jetzt".
I have the same probem.
Thank you.
 
Hallo Michitronik! Ich hab auch gerade ein Problem mit einer OPC UA Schnittstelle.
Könntest du mir da auch helfen, dann liefere ich dir weitere Details mit Bildern!
 
Am besten einen neuen Thread öffnen und das Problem genauer erläutern. Das hier ist schon ein recht alter Thread.
- Aussagekräftiger Titel
- Rahmenbedingungen (Steuerungs-/Hardwarebezeichnung und Versionen der beteiligten Komponenten und Software)
- Problembeschreibung (mit Bilder und oder Code unterstützt)
- Was bisher Versucht wurde
 