Step 7 Step 7 - Umstellung von digi. Signalen auf PN/DP Koppler

Steve_O

Level-2
Beiträge
25
Reaktionspunkte
2
Hallo meine lieben, ich brauche bitte wieder meine Älteren Kollegen die mit S7 gearbeitet haben oder arbeiten ich soll nämlich einen PN/DP Koppler einfügen (auf meiner Seite DP). Der Signalaustausch ist derzeit digital und soll künftig eben über PN/DP laufen. Meine frage nun, in TIA gibt es die funktion Gerät hinzufügen und dann das gebrauchte Bauteil eben hinzuzufügen wie funktioniert das in S7. Ich habe bis dato nicht hilfreiches gefunden danke im vorraus!

mit besten grüßen
 
Meinst du, das Gerät in der Hardware hinzufügen? Ganz normal wie jeder andere Teilnehmer (GSD File) eben auch.


Danach über den Hardwarekatalog hineinziehen & konfigurieren.

Um welchen PN/DP Koppler geht es denn?
 
Was für ein Teil genau? Bestellnummer?
Vermutlich brauchst du eine GSD/GSDML Datei oder evtl. ein HSP.
Danke für die rasche Rückmeldung, es handelt sich um den HELMHOLZ 700-158-3DP02 DP/PN Koppler
Und ja ich muss nur mal schauen wo die GSD datei abgespeichert ist un oder ich sie herbekomme beziehungsweise runterlade
 
... dann brauchst du als Erstes von Helmholz auch die GSD/GSDML-Datei um die Hardware einbinden zu können. Danach verfahren wie weiter obnen schon genannt ...
 
... dann brauchst du als Erstes von Helmholz auch die GSD/GSDML-Datei um die Hardware einbinden zu können. Danach verfahren wie weiter obnen schon genannt ...
Jaa da hast du recht ich muss jetzt nur noch schauen ob ich die eh kostenlos von Helmholz runterladen kann aber normalerweise sind ja die Dateien gratis. Danke jedenfalls!
 
Und danach in Step7 die Hardwarekonfig öffnen und die GSD Datei importieren ( bzw. installieren ):
Unter Extras => GSD-Dateien installieren
1735812663040.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Und danach in Step7 die Hardwarekonfig öffnen und die GSD Datei importieren ( bzw. installieren ):
Unter Extras => GSD-Dateien installieren
Anhang anzeigen 84338
Ihr seid die besten danke vielmals, ihr helft mir immer weiter so kann ich stetig weiterlernen und mich verbessern.

Eine frage hätte ich jedoch ich habe jetzt gesehen das es abhängig ist ob ich bei mir DP oder PN habe gibt es dafür jetzt zwei unterschiedliche GSD/ML Dateien? und wenn ja woher weiß ich welche, welche ist?
 
Wenn du den Koppler per Profibus an die Step7-Classic Steuerung verbindest, dann die GSD, wenn du sie per Profinet verbindest, dann GSDML

Ich vermute mal, du schließt den Helmholz Koppler per Profibus an eine 300ér CPU an, dann eben die GSD Datei.
Ja auf meiner Seite ist es Profibus und genau ist eine 300er. Dann bedanke ich mich nochmals die Herrschaften!
 
Zurück