Hallo zusammen,
für einen Schaltschrank habe ich als Hauptschalter der Lasttrennschalter Siemens (3LD5210-0TK11) ausgelegt, so meine Frage ist welche werte muss ich zu Endkunde weitergeben, damit er den Hauptschalter richtig absichern könnte, normalerweise steht in Schaltschrankschild folgende info
400V/N/PE
50 Hz
63 A max Vorsicherung
10KA Kurzschlussfestigkeit
richt das so ... oder soll man die Durchlasseenergie + Durchlassstrom geben ?
hier ist einen Screenshot vom Datenblatt .... so wie aussieht muss der Endkunde nur gG Sicherung vorsehen .... und die werte sind nur auf 50KA als SCCR ausgelegt, bei aber der Schaltschrank ist ausgelegt von Kurzschlussfestigkeit von der wert :10KA es muss Durchlasstrom:8KA und Durchlassenergie:30 KA2.s nicht überschreiten ?
was haltet ihr davon ?

für einen Schaltschrank habe ich als Hauptschalter der Lasttrennschalter Siemens (3LD5210-0TK11) ausgelegt, so meine Frage ist welche werte muss ich zu Endkunde weitergeben, damit er den Hauptschalter richtig absichern könnte, normalerweise steht in Schaltschrankschild folgende info
400V/N/PE
50 Hz
63 A max Vorsicherung
10KA Kurzschlussfestigkeit
richt das so ... oder soll man die Durchlasseenergie + Durchlassstrom geben ?
hier ist einen Screenshot vom Datenblatt .... so wie aussieht muss der Endkunde nur gG Sicherung vorsehen .... und die werte sind nur auf 50KA als SCCR ausgelegt, bei aber der Schaltschrank ist ausgelegt von Kurzschlussfestigkeit von der wert :10KA es muss Durchlasstrom:8KA und Durchlassenergie:30 KA2.s nicht überschreiten ?