Hallo,

ich habe eine Pumpe die einen maximalen Durchfluss von 16 l/h hat. Diese lässt sich analog ansteuern. Nun möchte ich je nach Durchfluss einen bestimmt Menge Pumpen (dient als Dosiersteuerung). Bisher hab ich mir ausgerechnet welcher Analogwert meinen Litern entspricht und über einen MOVE Befehl auf den Analogausgang gegeben(siehe Bild). Das ist eine ziemlich Aufwendige und auch ungenaue Geschichte. Vielleicht habt ihr eine Idee wie man das eleganter Lösen kann.

Gruß Kat
 

Anhänge

  • Ausschnitt Programm.jpg
    Ausschnitt Programm.jpg
    528,9 KB · Aufrufe: 97
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
du brauchst doch einfach nur einen Skalierungsbaustein.

Wenn deine Pumpe von 0- 16l pro stunde einstellbar ist und dein Analogausgang von 0 - 27648 geht wäre die einfache Formel :

Code:
27648/16*(gewünschte l/h) = #pumpe_ein

grüße

Balu
 