Beckhoff Achsenfehler Bipolar velocity limit value

Anaconda55

Level-1
Beiträge
301
Reaktionspunkte
6
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe im Systemmanager folgende Fehlermeldungen stehen wenn ich die Runtime neustarte:

Code:
Error     (65535)    10/8/2009 10:47:10 AM 16 ms    'Drive 2 (AX5203-0000-0010)' (1001) 'PS': SoE (Chn B: S-0-0091) - Error ('Data item exceeds maximum input value limit' - 0x7007) - 'Bipolar velocity limit value'.
Error     (65535)    10/8/2009 10:47:09 AM 612 ms    'Drive 2 (AX5203-0000-0010)' (1001) 'PS': SoE (Chn A: S-0-0091) - Error ('Data item exceeds maximum input value limit' - 0x7007) - 'Bipolar velocity limit value'.

Wisst ihr wie ich und wo ich dieses Problem beseitigen könnte?
 
Das hatten wir auch mal! Der eingestellte Wert für den Parameter S-0-0091 übersteigt die Min- oder Max-Werte des Parameters. Schau mal in der Startup-Liste nach.

Ansonsten ruf bei Beckhoff an und frag nach.
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommt immer auf den Tag an ud wen du dort erwischt.
Wenn du aber sofort sagst, dass du ein Problem mit dem AX5000 hast, wirst du i.d.R. gleich mit dem speziellen Antriebstechnik-Support verbunden. Von dem Mitarbeiter dort lässt du dir die Durchwahl geben und rufst beim nächsten Mal direkt dort an :ROFLMAO:
 
Eigentlich genau das was die Fehlermeldung besagt:

Im Parameter S-0-0091 war ein zu großer Wert eingetragen, dieser Fehler kann bei einem TwinCat update ausgelöst werden ...

Habe dazu auch noch ein anderes Problem, aber dazu bemühen sich die Herren eine Lösung zu finden ...
 
Zurück
Oben