borntobefly
Level-1
- Beiträge
- 18
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich soll zu einem vorhandenen Drucksensor einen redudanten Drucksensor anbauen (einfach) und Programmieren.
Die Skalierung ist ja recht einfach, da habe ich ein FC100 Analog.
Einen Merker zu setzen, sobald die Druckabweichung der beiden Drucksensoren mehr als 0,5bar ist bekomme ich auch noch hin ;-)
Nur soll auch ein evtl. Schlauchplatzen dedektert werden, das heißt ja das sich der Druck recht schlagartig ändert, wobei die anlage auch Druckschwankungen hat.
Also bräuchte ich eine Tipp wie ich eine solche Funktion hinbekomme, eigentlich recht einfach??? halt eine Delta Druck zu Delta Zeit dedektion.
Kann mir jemand mal ein Tipp geben, wäre echt nett weil mei Kopf schon raucht
MfG
ich soll zu einem vorhandenen Drucksensor einen redudanten Drucksensor anbauen (einfach) und Programmieren.
Die Skalierung ist ja recht einfach, da habe ich ein FC100 Analog.
Einen Merker zu setzen, sobald die Druckabweichung der beiden Drucksensoren mehr als 0,5bar ist bekomme ich auch noch hin ;-)
Nur soll auch ein evtl. Schlauchplatzen dedektert werden, das heißt ja das sich der Druck recht schlagartig ändert, wobei die anlage auch Druckschwankungen hat.
Also bräuchte ich eine Tipp wie ich eine solche Funktion hinbekomme, eigentlich recht einfach??? halt eine Delta Druck zu Delta Zeit dedektion.
Kann mir jemand mal ein Tipp geben, wäre echt nett weil mei Kopf schon raucht

MfG